屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地? [129602] |
屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?
看到大家都在谈论共点接地问题,屏蔽层重复接地不更好吗? |
|
以下是关于《屏蔽电缆的屏蔽层为什么不能重复接地?》论题的回复(共269篇,分18页显示) |
1:两端的接地点难保没有电位差,有电位差就会有微弱电流,使屏蔽层实际上变成了接地线;
2:两端接地的屏蔽线工作于高频干扰较为严重地工作现场,会因屏蔽层和内部信号线间形成的线电容耦合到信号回路,严重的将影响信号误判。
3:看过各种调速器和PLC说明中都明言信号线屏蔽线必须单端接地并且接地端应该在控制器一侧。
支持以上观点
|
|
根据经验应该在现场接地效果较好,要防止两点接地的错误。
|
|
PFS控制电机运转能有PID好吗?能否将PFS理论讲详细点吗?
|
|
提供SIEMENS的S7-400PLC解密软件,可以免费试用验证
|
|
我的经验是弱电屏蔽线只能一点接地的。