发表人:雾里看花07 发表时间:2010/7/26 18:05:00

 

发表新论题

 本栏论题: 热继电器的选择  [8111]
    热继电器的正定电流和额定电流的区别,怎样选用热继电器
 

以下是关于《热继电器的选择》论题的回复(共9篇)

回复人:大哥H

 回复时间:2011/9/13 20:19:00

    热继电器是不是和接触器一起用

回复人:缘来是我们

 回复时间:2012/5/24 20:01:00

    热继电器用于过载保护,整定值为0.95Ie----1.05Ie,Ie是用电设备的额定电流

回复人:尚凯

 回复时间:2012/10/18 17:22:00

    luguo

回复人:ygsjj

 回复时间:2013/3/30 11:28:00

    国内将热继整定值选为1.1-1.2倍的额定电流值,但日本人热继整定值就选为额定电流值

回复人:wzh7244

 回复时间:2013/3/31 14:04:00

    he和电动机解法及负载情况有关

回复人:wzh7244

 回复时间:2013/3/31 14:05:00

    一般情况下用两相的

回复人:wzh7244

 回复时间:2013/3/31 14:06:00

    比较经济

回复人:gui7770

 回复时间:2014/3/1 15:50:00

    新国标按照0.95-10.5In选择,In为额定电流

回复人:123456工

 回复时间:2019/8/12 16:17:00

    学习