发表人:hediep 发表时间:2005/11/28 15:02:00  

 

 本栏论题: 关于电机星-三角启动的问题  [64826]

    各位大哥:
    我原本是搞PLC的,后来老板要我设计电路,我大概还记得电机星-三角启动可能是通过降压启动来保护电机免受的启动电流的损害,具体细节问题不是很清楚,哪位大哥可以详细的跟我解释下!

以下是关于《关于电机星-三角启动的问题》论题的回复(共125篇,分9页显示)

 共9页  第9页   首页  上一页   

回复人:申瓯变频器 

 回复时间:2011/8/2 9:04:00

支持(700) | 反对(434)

 

    有变频器啊 好解决啊

回复人:260275961 

 回复时间:2012/6/6 9:56:00

支持(612) | 反对(542)

 

    如果你会plc那可以直接用编程实现,用继电器也很简单,确实是降压启动,主回路会用到三个接触器,控制回路也很简单,用到时间继电器

回复人:zhangjshen 

 回复时间:2013/3/2 12:11:00

支持(455) | 反对(573)

 

    起动时,按下起动按钮SST,使接触器K1主触点闭合,电动机定子绕组接成星形(K1的常闭辅助触点断开,以防止K2闭合而造成的电源短路)。此时,时间继电器KTl、KT2线圈得电,经一定的时间延时后 KTl常闭触点断开,K1线圈失电,其主触点断开,Kl的常闭触点闭合为 K2的接通作好准备;经一定的时间延时后KT2常开触点闭合,使K2线圈得电,其主触点闭合,电动机定子绕组接成三角形(蹬的常闭辅助触点串入 Kl的线圈回路,同样是为防止x2的主触点接通造成的电源短路)。时间继电器常开瞬动触点KT2是为了 K1的常开辅助触点断开而K2尚未闭合时起到保持控制电路仍在接通的自锁作用。SS,IP为停止按钮。
   

回复人:sc2840030 

 回复时间:2013/12/9 9:05:00

支持(577) | 反对(470)

 

    大电机的启动,一定要避免启动电流的波动,星三角启动,其实是通过降低启动电压,从而减小启动电流实现的,当然由于启动电压降低等的原因,启动力矩也跟着减小,所以一般只适应风机、水泵等类型,对恒转矩负载不适应。

回复人:meixinda 

 回复时间:2022/11/9 8:10:00

支持(316) | 反对(345)

 

    学习了

 共9页  第9页   首页  页次: 5  6  7  8  9      上一页   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳