 本栏论题: 请教:三线式接近开关比两线式接近有优点吗?  [9719]

    区别知道,就是不知道如何选择。

以下是关于《请教:三线式接近开关比两线式接近有优点吗?》论题的回复(共3篇)

回复人:opto 

 回复时间:2008/10/1 17:07:00

支持(959) | 反对(1003)

 

    一、直流型
    1、3线比较2线多一根线.配电上2线的方便。
    2、2线导通的压降3-7V,适合驱动PLC接口等光耦类型的。静态电流不大于1mA。
    3、3线的输出电流比2线的大,三线导通的压降不大于1V,可以直接驱动继电器,PLC等。但是需要注意,输出的状态,分NPN与PNP。集电极开路适合不同电压的电路接口。
    4、由于工作原理的特点,输出的工作频率也高。
    5、因此选型要根据负载是驱动什么来决定比较好。
   
    二、交流
    1、一般驱动300mA的负载还是选2线的。
    2:如果驱动大功率的,比如电机,还是需要3线的性能好。
   
    有不明处可以深入交流。

回复人:冯涛军 

 回复时间:2009/2/19 8:06:00

支持(891) | 反对(866)

 

    对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.对于后级的处理一般带有差分式放大器,以改进其波形,使其为阶跃波.
    两线的电压降比三线大的多,所以使用的时候要注意负载的最小开启电压是多少,两线的开关使用时必须经过负载,不然开关会短路烧掉。
    接近开关里面是一个磁敏电阻,当它接近金属电阻阻值就变小导通
    两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
    三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。
    我所在的化工厂既有两线制,也有三线制开关,还有四线制开关。其中的四线制开关作为输入点进入到西门子PLC的DI卡,参与到逻辑中去。三线接近开关需要电源支持,输出是有源信号
    其实一般近接里面都是由一个金属感应头加内部电路,那些三极管不过是用来放大和输出高低电平(NPN管 低电平;PNP管,高电平)。所以人常说是NPN型还是PNP型。接近开关是无触点感应开关,是理想的电子开关传感器。
    当金属检测体接近开关的感应区域,能无接触,无压力、无火花、迅速发出电气指令,准确反应出运动机构的位置和行程,即使用于一般的行程控制,其定位精度、操作频率、使用寿命、安装调整的方便性和对恶劣环境的适用能力,是一般机械式行程开关所不能相比的。
    两线制接近开关内部是感应二极管,三线制接近开关内部是感应三极管。
    两线制接近开关有残余电压和漏电流大的缺点。三线制接近开关分为NPN和PNP两种,应用比较广泛。
    我用过两种接近开关:三线的为二根接DC24V电源,另外一根为信号线。二线的则是根接DC24V电源正,另一根为信号线。至于内部是否为楼上所说为感应二极管或三极管就不清楚了。
    两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
    三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平。
    对于两线的接近开关,相当于一个开关,并且能够感应金属或非金属的接近,一般用的原理是霍尔效应.三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,一般我们只用到一端就可以了.
    两线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
    三线的两线接电源,一线输出,分NPN型和PNP型两种,NPN型输出低电平,PNP型输出高电平
    一般现场用2线制接近开关接线方便,用三线制接线时分NPN和PNP两种,且三线制接近开关漏电流较小,但一般三线制接近开关价钱也要相对贵一些
   
    三线相当于有两个输出端,一个是常闭,一个是常开,有东西接近的时候,状态会发生变化,我们只用到一端就可以了
    二线的回路中必须带它允许电流的负载后,才接到电源中去,绝对不允许不带负载接电源。
   

回复人:pdslhc 

 回复时间:2012/1/16 15:59:00

支持(867) | 反对(975)

 

    学习了,原来三线式的有这么多好处。原来还以为三线、二线的光电传感器都没什么大的差别哩。

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳