 本栏论题: 电缆面积与电流之间怎么计算  [100074]

    各位,我是刚毕业从事电气设计这一块,常常面临电缆选多粗的问题,我一想请教一下大家是怎么计算的比如37KW的电机工品运行需要用多粗的电缆,变频运行需要用多粗的电缆,怎么计算,计算的时候应该考虑什么情况(比如启动电流等问题).
    请赐教!
   

以下是关于《电缆面积与电流之间怎么计算》论题的回复(共137篇,分10页显示)

 共10页  第9页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:3637jyghao 

 回复时间:2011/4/8 0:01:00

支持(529) | 反对(453)

 

    学习了
   

回复人:小傻瓜 

 回复时间:2011/4/12 10:58:00

支持(697) | 反对(506)

 

    一平方的铜线能承受约6安的电流,你可以看他的额定电流多大然后除以6,这样就大致可以算出用多粗的电缆.这是我的经验之谈.

回复人:yinxing 

 回复时间:2011/4/21 9:18:00

支持(721) | 反对(479)

 

    固定电流情况下要考虑电缆的长度和现场的环境

回复人:wghwww 

 回复时间:2011/4/26 11:54:00

支持(448) | 反对(453)

 

    铝芯线2.5平方(mm2)至小于16平方,每平方按4安计;铜芯线2.5平方(mm2)至小于16平方,每平方按6安计。
    铝芯线16平方(mm2)至小于70平方,每平方按3安计;铜芯线16平方(mm2)至小于70平方,每平方按5安计。
    铝芯线70平方(mm2)至小于240平方,每平方按2安计;铜芯线2.5平方(mm2)至小于240平方,每平方按4安计。

回复人:wghwww 

 回复时间:2011/4/26 12:48:00

支持(440) | 反对(1392)

 

    380V动力电动机每KW按2安计;电炉每KW按2.5安计。
    220V照明每KW按4.5安计.

回复人:马小平 

 回复时间:2011/5/9 14:23:00

支持(434) | 反对(501)

 

    10下5 100上2 25 35 4 3界 70 95俩倍半
   

回复人:binjizhao 

 回复时间:2011/5/21 21:33:00

支持(442) | 反对(1314)

 

    电缆载流量口决:
    估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
    说明:
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是”截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为 2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、 25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、 120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于 25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
    计算电缆载流量选择电缆(根据电流选择电缆):
    导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
    1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
    10下五,100上二,
    25、35,四、三界,.
    70、95,两倍半。
    穿管、温度,八、九折。
    裸线加一半。
    铜线升级算。
    说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
    1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
    (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
    1~10 16、25 35、50 70、95 120以上
    ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
    五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
    现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10 以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。
    例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
    当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
    当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
    当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
    从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到 20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。
    (2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
    关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。
    例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:
    当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。
    (3)对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。
    例如对裸铝线载流量的计算:
    当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。
    (4)对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
    例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.
    对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。
    三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

回复人:DNV 

 回复时间:2011/5/24 17:44:00

支持(640) | 反对(424)

 

    看场合和实在的功率吧,要考虑的很多,要是按书上的来算的话那就死得快了

回复人:652436317 

 回复时间:2011/5/30 12:05:00

支持(413) | 反对(537)

 

    送你一套速算口诀,记在心里对你有好处,铝芯绝缘导线载流量与截面的倍数关系
    导线截面
    (mm 2 )
    1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120
    载流是截面
    倍数 9 8 7 6 5 4 3.5 3 2.5
    载流量
    (A) 9 14 23 32 48 60 90 100 123 150 210 238 300
    估算口诀:
    二点五下乘以九,往上减一顺号走。
    三十五乘三点五,双双成组减点五。
    条件有变加折算,高温九折铜升级。
    穿管根数二三四,八七六折满载流。
    说明:
    (1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
    “二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
    “三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
    “条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算
   

回复人:闻舞 

 回复时间:2011/8/10 16:19:00

支持(459) | 反对(479)

 

    温故知新,学习了

回复人:xhaijin 

 回复时间:2011/8/24 8:52:00

支持(391) | 反对(453)

 

    长见识了,以后让我节约一些时间了

回复人:三人行必有我师 

 回复时间:2011/8/25 20:44:00

支持(754) | 反对(435)

 

    如果采用自耦减压起动选25平方 如果是星三角启动选16平方就可以了

回复人:dongzhengc 

 回复时间:2011/9/15 15:14:00

支持(468) | 反对(505)

 

    25平方
   

回复人:LYX1980 

 回复时间:2011/9/20 18:33:00

支持(563) | 反对(458)

 

    去百度搜搜

回复人:seasonting 

 回复时间:2012/5/9 16:44:00

支持(422) | 反对(419)

 

    好,好东西

 共10页  第9页   首页  末页   页次: 5  6  7  8  9  10      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳