发表人:vabo 发表时间:2011/11/5 11:44:00  

 

 本栏论题: 互感器在运行中应注意的问题  [1667]

    互感器是电力系统中供测量和保护用的重要设备,分为电流互感器和电压互感器两大类。前者将高 压系统中的电流或低压系统中的大电流,变成低压的标准的小电流;后者将系统的高电压变成标准的低电压,用以给测量仪表和继电器供电。可见,互感器运行状态的好坏对仪表指示的正确、继电保护和自动装置的正确动作有着至关重要的作用,因此,对运行中的互感器,应注意以下问题:
   
    一 电流互感器二次侧不能开路,电压互感器二次侧不能短路。电流互感器二次侧开路会使二次侧感应出很高的尖锋电势,对人和设备造成威胁;电压互感器二次侧短路会使二次线圈电流猛增造成二次侧熔断器熔断,甚至烧坏电压互感器。
   
    二、电流互感器和电压互感器二次侧不能相互连接。由于电压互感器的负载是高阻抗回路,电流互感器的负载是低阻抗回路,如果电流互感器接于电压互感器二次侧就会使电压互感器短路,如果电压互感器接于电流互感器二次侧,由于电压互感器内阻很高,使电流互感器近似开路。
   
    三、运行时,应把电流互感器和电压互感器的二次侧一点接地。电流互感器和电压互感器的二次侧接地属于保护接地,用于防止绝缘击穿,二次侧窜入高电压,威胁人身安全和损坏设备。
   
    四、运行中需要短接电流互感器二次回路时,不能用保险丝去短接,如果用保险丝去短接电流互感器的二次回路,由于保险丝是易熔金属,当一次系统发生短路故障时,二次电流增大,可能使保险丝熔断,造成电流互感器开路。
   
    六、电压互感器退出运行时,应首先停用那些没有电压回路就会误动作的继电保护和自动装置。
   
    七、对于运行中的互感器要经常进行巡视维护,内容包括检查连线接头有无发热、互感器的声音是否正常、有无异味、瓷套管部分是否清洁、有无裂纹、有无放电现象,如是注油互感器要检查油面是否正常,有无渗油漏油现象。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com