发表人:lushenhai 发表时间:2012/4/15 10:32:00  

 

 本栏论题: Vijeo Citect基础问题解答  [7786]

    VCQ1 Citect单机版(标准版)和服务器版本(完整版)的区别?
    单机版和完整版相同的地方是包含了所有的驱动协议,但是不同的是以下三个方面:
    1,单机版不支持升级到完整版;
    2,单机版不支持网络架构
    3,单机版不能做数据源,比如:不能做OPC server,不能将数据分享给其他软件等等
   
    VCQ2 Citect的开发是否需要授权?
    Citect的授权不分开发版和运行版。Citect的开发不需要授权。
    但是如果没有加密狗,
    -连接PLC测试通信可以运行15分钟,50000 real IO点数限制。
    -10小时的单独运行(无外部静态点或者只有一个外部动态点)。
    如果连接PLC需要长时间通信那么需要插授权狗,而且工程的点数要控制在购买的授权狗点数的范围内。
   
    VCQ3 Citect完全许可(完整版)的授权狗问题?
    服务器的狗即可以插在服务器上,也可以插在客户端上;但是客户端的狗只可以插在客户端的机器上使用。
   
    VCQ4 Citect授权狗版本和Citect软件版本的兼容问题?
    授权狗的版本只能平级或者向下兼容软件的版本,也就是说比如7.1版本的授权狗可以使用在7.1版本的软件上或者7.1以下版本的软件上(包括7.0,6.1等等的软件上)
    -如果需要更新狗的版本,比如狗从5.2升级到5.3需要增加费用升级
    -如果5.3 to 5.31不需要升级狗版本,安装补丁不需要升级狗版本
   
    VCQ5 Citect服务器的狗用在客户端上怎么设置?
    需要在客户端的上位机Citect软件中设置,Citect工程管理器――工具菜单――“计算机设置向导”--定制设置――客户端角色,full license前面打勾--……--完成即可。
   
    VCQ6 Citect怎样查看工程中已经使用了的点数个数?
    使用点数查看可以到内核中查看
    首先,连接PLC;
    然后,在工程管理器――工具――计算机设置向导――定制设置-…-在菜单中栏显示Kernel选项打勾;
    最后,运行Citect工程,在Windows任务栏中右键点击Citect的Runtime图标进入kernel--view菜单--general中查看。
    VCQ7 Citect的授权狗的信息查看和真伪识别?
    授权狗的信息可以在Citect工程管理器――帮助――Citect更新Key中查看到。
    授权狗的真伪识别可以在http://www.citect.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1592&Itemid=1601网站上查询,输入狗的授权号码就可以查询到狗的信息。
   
    VCQ8 Vijeo Citect自带的OFS还需要另外授权么?
    只要购买Vijeo Citect软件的加密狗即可,不需要对OFS另外授权。如果没有加密狗,OFS可以运行72个小时。
    CitectSCADA软件没有OFS。
   
    VCQ9 Citect的服务器和客户端选择的授权点数不同,是否可以?
    可以不同,但是服务器的点数必须大于或者等于客户端的点数。如果客户端的点数小于服务器的点数,那么服务器上的程序不能直接使用到客户端上,需要进行修改,将点数降低到定购点数的范围内才可以使用到客户端上。
    VCQ10 怎样区分Citect的加密狗是服务器的还是客户端的?
    Citect工程管理器--帮助菜单--Citect更新Key中可以查看到狗的信息。Full license是1就说明是服务器的狗,如果control client(控制客户端)或者view client(只读客户端)是1就说明是客户端的狗。
    VCQ11 Citect中点数的计算方式?
    Citect的点数包括静态点和动态点
    静态点:也就是在变量标签中定义的点都是潜在的静态点,如果这些点被使用在了报警,趋势,报表,事件,页面上以后就开始算作点了
    动态点:当系统运行时,任何通过超级精灵,DDE, OPC, ODBC, CTAPI 或 TagRead() / TagWrite() 函数使用的标签tag都有潜在可能增加你的动态点数。
   
    VCQ12 Citect的工程在计算机设置向导中设置成tcpip模式,为什么不能运行工程?
    那是因为没有插狗的原因。当Citect设置成tcpip模式的时候,是表示Citect还要连接其他的Citect服务器或者客户端,这个模式(tcpip网络模式)必须插狗才可以运行。
   
    VCQ13 Vijeo Citect的客户端是否需要配硬件Key?
    客户端(包括只读客户端)可以配一个硬件Key,也可以把客户端的授权加载到服务器的狗上;但是Web 客户端(包括Web只读客户端)不需要加配硬件Key,授权一定要加载在服务器的硬件Key上.。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳