1.PM861A的CN1, CN2 以太网口如何配置和编程才能实现冗余双网?
通常安装正常方式安装设置好两个网口地址就可以了。
CN1:172.16.4.XX 255.255.240.0
CN2:172.17.4.XX 255.255.240.0
2.PM861A的电池工作时间太短,如何经济安全的解决。
解决方法可以采用外置电池方式随时更换或使用CF卡保存程序
3.编程软件的版本问题,有什么规定。
软件需要购买,不免费。
4.Compact control builder 和800xA control builder 各有什么不同,哪一种更适合我们的应用类型,如何获得最新版本?
软件需要购买。800xA 是全套DCS系统,Compact control builder 可以采用第三方人机界面软件。
5.Profibus网络的配置和编程注意一些什么?
没有什么特殊性, 只需要参照Profibus 规范就可以了。
6.如何通过Com3与PP836进行Comli串行通讯?
CBM中通过Comli 通讯功能块,panel 支持相关的driver.
7.PP836偶尔会出现重启问题,不知是否与软件有关。Process Builder 800的版本,如何获得?
软件需要购买
8.如何通过一台PP836实现对多套(6 to 8台)AC800M的控制
通过MMS 方式最多一台PP836可以连接5台AC800M, 如果需要连接更多的,可以通过其它通讯方式。
9.PM861A时钟频率为48MHz。程序中对fast, normal, slow等任务的执行周期应如何设置?同时对于定义为fast的子程序的数量如何规定?
程序中对fast, normal, slow等任务的执行周期设置,取决于工艺过程的快慢。定义为fast的子程序的数量没有严格限制。
10.频率为50Hz的电流信号,其周期为20ms,对该信号的PID控制能否通过PM861A实现?
PID 控制是针对流程工业的反馈调节控制,不知用户是控制什么参数?用于什么行业?
11.系统有三组S800簇,增加两个DCS600 (ABB直流传动单元)后,系统硬件设置间歇出现问题,提示最后一组S800 I/O MODULE MISSING? 但增加到四组S800簇, 反而正常了。以此类推,与S800簇的奇偶数有关。
没有与奇偶数相关,估计用户的情况还需要具体情况具体分析。
12.应用S800的AI模块时,定义了ISP值,并且选定了“使用ISP值”,但该值未起作用。ISP值如何使用?
ISP 和OSP 功能是当系统通讯中断时设定的ISP或OSP 功能生效。
13.应用AI820+TU830时,输入电流信号4~20mA时,按照手册中接线,结果不正确,按照手册中0~20mA接线,结果正确。如何解释?
信号4~20mA或0~20mA,是在软件中选择的,与接线无关,用户请仔细阅读手册中的接线方式针对的现场内容,通常图示为两线制接法或四线制接法。
14.S800 I/O热插拔功能如何正确使用(Hot Swap)如何保证插拔过程中的期望设定值OSP。
ISP 和OSP 功能是当系统通讯中断时设定的ISP或OSP 功能生效。
15.与上位的HMI监控计算机如何通讯?是通过OPC, MMS协议? 对监控计算机的通讯驱动软件有什么要求? 如何配置通讯?还需要配置什么ABB的软件产品?
通常采用OPC 方式,OPC for ABB Compact Builder M 是一定需要的至于HMI一侧的设置当然取决于用户选用的HMI产品。
16.调试过程中会出现如下问题,S800 I/O中的一个或几个会出现通讯中断,有时重启后又消失了。有时还需更换模块。如何永久的解决?
请检查接线和安装连接的稳定性。
17.AI820是否可用于工频交流信号的采样,用于有效值或平均值的粗略计算。

采用直流信号,测量范围如上
18.AI820与AI810各有什么有缺点?
没有什么明显缺点
19.DI830与DI810的新能比较?SOE在实际变成中如何应用?
SOE功能需要使用800Xa 系统时方可实现。如果没有SOE 要求两类卡件没有太多不同。
20.An Extended HART mode for S800 I/O via PROFIBUS。Parameter setting in CI801 and CI840
在不是很明确用户希望了解什么的情况下解释如下:S800I/O 有具备hart数据通讯的I/O卡件,hart 数据的传输是借助Profibus DPV1实现的,同时如果需要hart通讯功能,除了S800I/O硬件外还需要其它相关软件的采购,在CI801 and CI840中应没有什么特殊设置。
|