 本栏论题: [求助]IW PIW 数据问题  [3189]

    有没有可能同一个模块上的同一个输入/输入信号,有一个IW地址和一个PIW地址同时存在?两个地址储存的是不同的数据?
    假设有两个这样的BECKHOFF3054模块。第一个的input address为PIW100 – PIW 107,第二个的input address为IW108-115。两个模块都有各自的symbol list, 这些symbol可以在global symbol list中查看到 (OPTIONS -> SYMBOL TABLE)。注:在global symbol table 中两个模块的symbols所对应的address都是 PIW XXX.
    但是如果打开这两个模块各自的symbol table (在hardware configuration窗口中右键点模块à edit symbol),则只有地址为PIW XXX的模块能看到已定义好的symbol table,地址为IW XXX symbol table则为空。为什么?
   

以下是关于《[求助]IW PIW 数据问题》论题的回复(共4篇)

回复人:方太 

 回复时间:2012/6/13 8:51:00

支持(482) | 反对(320)

 

    PIW是立即读取接口数据,不经过对应映像区。
    IW是读取映像区数据,
    地址都有一样的,就是在不同地方读取

回复人:loukongqi 

 回复时间:2012/6/13 18:39:00

支持(289) | 反对(576)

 

    IW XXX symbol table当然为空了,
    IW是从输入映像区读取数据。
    PIW是直接从接口读取数据。
    PIW的数据要存入IW映像区的,可以这样说,IW的数据滞后PIW的数据,滞后一个扫描周期。

回复人:glenxu 

 回复时间:2014/10/11 11:25:00

支持(232) | 反对(278)

 

    对于同一个地址的PIW与IW,数据是一样的,只是你访问的一个是直接硬件存储器,一个是内存映射的存储器。没有区别,建议才采集运算中使用PIW,在中间运算临时使用时采用IW

回复人:gesuo123 

 回复时间:2019/7/9 11:49:00

支持(272) | 反对(258)

 

    文不对题哦
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳