注册名:
密码:
个人 企业 商务
个人注册
企业注册
商务申请
商务管理平台
企业管理平台
个人管理平台
我的工控博客
专业频道:
PLC与控制器
工控机
传感器
人机界面
阀体及定位器
变频器与传动
低压电器
工业网络
工业电源
电气绘图
企业中心:
企业
新闻
风采
产品
论坛
技术
下载
供求
招聘
工控博客
才苑
博闻
博采
博文
博坛
求职
自动化技术中心
自动化年度调查
行业频道
同城之间
自动化书籍
自动化新闻
自动化展览会
资料下载
电气手册
工控视频
中国工控网搜索:
·MM430变频器P1110参数可以禁止反转
·什么是变频专用电缆?变频器是否一定使用变频专用电缆?
·电动机起动时应注意的问题2
·[推荐]新一代电机软起动器专利技术公开了!
·步进电机驱动器和步进电机是不同厂商的问题
·如何通过端子控制MM440的起停,而通过AOP面板调速。
·是印刷上错误还是境界未到。
·常用电气实物接线图(2)
更多..
小流汇海工控博客
助理工程师
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·西门子G110 如何进行通讯
·三垦推出新品变频器
·国内高压变频器现状
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·山社步进马达使用时应注意的事项
·日立JS700的故障代码
·富士变频器资料(参数及调试)
·请高手指点!
·伺服转子相位与编码器位置调整关系
·西门子M440变频器A0922报警
·Panasonic DV707系列变频器外部接线图
·MicroMaster440在电梯控制系统中的应用
·变频器在天然气净化中的应用
·艾默生TD3100变频器在电梯系统中的应用
·变频器在定位工作台上的应用
求职:工程安装(大学专科、工程师)
求职:电气维护(大学专科、工程师)
求职:电气安装(大学本科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
软启动和降压启动论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我最近用一软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题: 1,达到全压启动时(即电机达到额定转速时),时间很长,有7-8分钟. 2,电机在加速过程中,电机的发热量很大,电机表面温度很高,很烫手! 以上是否属于正常情况?如否,电机表面温度为多少时属于正常.请高手指教
以下是关于《软启动器(施耐德7.5KW)控制一电机(西门子5.5KW),发现有以下问题》论题的回复(共3篇)
回复时间:2005/9/24 23:15:00
支持(431) | 反对(1054)
回复:to:bj 我启动电流在1.5倍啊,不能再高。虽然启动时间下降,但电机表面温度更高,还会出现冒烟现象。
我启动电流在1.5倍啊,不能再高。虽然启动时间下降,但电机表面温度更高,还会出现冒烟现象。
回复时间:2005/9/24 14:07:00
支持(643) | 反对(482)
回复:55度以下都属正常。 55度以下都属正常。37度以上就会感觉到烫手。 没听说过5.5kw电机需要启动7-8分钟的。没有搞错吧。适当调整低启动限电流。
55度以下都属正常。37度以上就会感觉到烫手。 没听说过5.5kw电机需要启动7-8分钟的。没有搞错吧。适当调整低启动限电流。
回复时间:2007/8/16 3:58:00
支持(647) | 反对(576)
是的
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
Baldor电机 C
Baldor BSM
注塑机专用节能柜
日立变频器SJ100
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳