    变频器参数调试具体如下:
    1. P0003=3 用户访问级 专家级
    2. P0010=0 调试参数过滤器 准备运行
    3. P0100=0 选择工作地区是欧美 功率 KW 频率 50HZ
    4. P0205=0 变频器的应用对象 恒转距
    5. P0300=1 选择电动机的类型 异步电动机
    6. P0304 电动机的额定电压
    7. P0305 电动机的额定电流
    8. P0307 电动机的额定功率
    9.P0308 电动机的额定功率因数
    10.P0309 电动机的额定效率
    11.P0310 电动机的额定频率
    12.P0311 电动机的额定速度
    13.P0314 电动机的极对数
    14.P0701=1 数字输入1的功能 ON/OFF(接通正转/停车命令)
    15.P0702=9 数字输入2的功能 故障确认
    16.P0719=0 命令和频率设定值的选择
    17.P0725=1 PNP/NPN数字输入 PNP方式==高电平有效
    18.P0731=52.2 数字输出1的功能 变频器正在 运行
    19.P0732 = 52.7 数字输出2的功能 变频器报警
    20.P0756 =0 单极性电压输入
    21.P0771=24 DAC功能 实际输出频率
    22.P0776=0 DAC数摸 电流输出
    23.P1000=2 频率设定值的选择 模拟输入
    24.P1070=1050 主设定值 MOP设定值
    25.P1071=1050 主设定值标定 MOP设定值
    26.P1120=20S 斜坡上升时间
    27.P1121=20S 斜坡下降时间
    27.P1210=0 自动再 起动 禁止自动再起动
    28.P1300=20 无传感器的矢量控制
   

以下是关于《西门子变频器440调试基本参数》论题的回复(共1篇)