输出电抗器有两种类型,一种是铁芯式电抗器,另一种是铁氧体式电抗器。
一、铁芯电抗器的应用
1、当变频器的载波频率小于3KHZ 时,用于标准的和特殊的异步电动机传动且电机额定频率(弱磁频率)到87Hz,最大频率为200Hz。
2、用于磁阻电动机或永磁同步电动机最大频率可达120 Hz。
二、铁氧体电抗器的应用
1、当变频器的载波频率小于6KHZ 时,异步电动机传动且电机额定频率(弱磁频率)为200 Hz,最大频率为300 Hz 时采用。
2、用于磁阻电动机或永磁同步电动机最大频率为600 Hz。
当变频器的载波频率大于6 KHz,会使共振频率改变,而且影响到允许的导线长度。按下式可以计算当变频器的载波频率大于6 KHz 时,允许的最大导线长度。
输出滤波电抗器用于限制导线和电缆电容所导致的电机绕组上的电压上升率。当导线距离大于表时,输出滤波电抗器使得最大dv/dt < 500 V/μs。
|