注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 直流驱动论坛 -- 应用经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:TDASRE 发表时间:2013/8/1 18:59:00  

 

 本栏论题: 6RA70直流调速怎样抑制漂移  [1296]

    分析:这种情形通常会在下述情况下发生
    1. 速度给定通道有问题
    2. 采用测速机或编码器反馈,但反馈回路受干扰
    3. 采用EMF反馈
    解决:
    1. 断开端子38
    2. 检查速度给定通道,确认最终速度给定 r028=0
    可以使用数字量给定 P644=401,P401=0
    若用外部电位器作给定P433=11, P700=0 可短接端子4 和5
    3. 若有测速机或编码器作速度反馈(P083=1 或2), 通常情况下是由于测速机或编码器自身线路问题引起。电机不运行情况下r002 或r024 应为0
    4. 如果使用电动势反馈 (P083=3):监视电动势实际值 r037 记录其值波动范围。设定
    P091.2 略大于该值即可。
    注意:
    参数 P091 是“给定阀值”用于“在给定值低时脉冲自动封所”如果最终给定 r028 和最终反馈 r025 低于参数P091.2 所设定值。则触发脉冲自动封锁传动装置进入 2.0 状态。
    该参数设定后在任何工作状态下都有效(即使是在优化期间)。此时传动装置会停在2.0状态不继续执行优化过程。所以优化时须将 P091.1 和 P091.2 设为0

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳