MM430风机水泵专用变频器己内置旁路切换软件,用户只须简单设置几个参数,外连一些硬件电路即可实现此功能。
通过继电器输出接点控制两个机械上互相锁定的接触器。旁路电路可以通过变频器控制电机, 或不通过变频器而直接由电源向电机供电, 变频器负责接触器间的切换.
1、切换条件有三种,可单独使用,也可组合使用,用P1260选择。
(1)某频率到达信号
(2)变频器故障信号
(3)外接旁路命令
2、设置2个继电器输出功能:P731=1261.0,P732=1261.1
3、必须使用捕捉再起动
4、使用旁路功能几点说明(目前的问题):
(1)用变频器故障或频率到达的条件来旁路到工频后不能再切回到变频
(2)用外接旁路命令,可从工频再切回到变频,但运行频率不能改变
下图为使用外接旁路命令的切换顺序图:
MM430旁路功能的关键参数
|