发表人:lufakda 发表时间:2013/11/2 17:04:00  

 

 本栏论题: 电流互感器安装要求  [721]

    1.按图施工,接线正确,导线两端编号标记应清楚,标号范围符合规程要求。
    2.二次回路导线或电缆,均应采用铜线,电流互感器回路导线截面不应小于2.5mm2 ,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2.
    3.电流互感器出口第一端子排应选用专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组在接线板处应短路并接地。
    4.盘、柜内二次回路导线不应有接头,控制电缆或导线中间亦不应有接头,如必须有接头时,应采用其所长的接线端子箱过渡连接。
    5.电流互感器极性不能接反,相序、相别应符合设计及规程要求,对于差动保护用的互感器接线,在投入运行前必须测定两臂电流相量图以检验接线的正确性
    6.二次回路导线排列应整齐美观,导线与电气元件及端子排的连接螺丝必须无虚接松动现象,导线绑把卡点距离应符合规程要求。
    7.二次回路对地绝缘应良好,电压回路和电流回路之间不应有混线现象。
    8.电流及电压回路,均应在互感器二次侧出口处一点接地。电压回路应有熔断器保护

以下是关于《电流互感器安装要求》论题的回复(共1篇)

回复人:李智君 

 回复时间:2013/12/9 19:02:00

支持(290) | 反对(337)

 

    +最重要一点严禁开路