发表人:agent21 发表时间:2006/8/14 11:34:00  

 

 本栏论题: s7-300MMC问题  [2331]

    我曾经clear过cpu,可是过后就不能用了,cpu处于stop模式,sf灯亮,请问是怎么回事?
    后来以为是mmc的问题,找读卡器format了,插入后stop灯一直闪烁,sf灯亮。请问怎么回事呀,现在急用,请大家帮忙一下呀?
    我的plc是s7-300dp

以下是关于《s7-300MMC问题》论题的回复(共2篇)

回复人:hookyboy 

 回复时间:2006/8/14 20:17:00

支持(301) | 反对(392)

 

    回复:S7-300MMC格式化后的重新启用

    Clear以后,CPU就应该处于STOP模式,因为里面没有程序也没有硬件信息。解决办法为:重新传硬件配置和PLC程序.
    尤其需要注意的是,在这种情况下,不能用读卡器格式化MMC卡。Siemens的MMC卡不同于一般的MMC卡,在出厂时里面已存了一些系统数据,所以一旦格式化,MMC卡就等同于普通的MMC卡,插入cpu则不能识别.
    要解决此问题,必须具备软硬件两个条件,然后按照以下步骤还原:
    1.找一个相同容量的Siemens mmc卡,并将其clear(如果是有程序的卡,注意此卡程序在计算机上是否有备份,要不等清除以后哭都来不及了,呵呵);
    2.将新卡插入读卡器,用专用软件读取新卡的数据,生成一个镜像文件,存放于硬盘上.
    3.用配套的专用软件将镜像文件写到被格式化的MMC卡,然后嘛,就OK了.
   
    如果需要帮助,请发信给我信箱a.z@163.com,我可以送你一套读写软件,因为今天电脑被偷了,心里郁闷.帮大家个忙,希望心里舒服一点.如果有别的朋友也需要,请发信给我,但请不要在此回帖,因为我现在很忙,很少上来这里.

回复人:信捷自动化 

 回复时间:2008/8/9 22:12:00

支持(301) | 反对(421)

 

    信捷自动化总部销售工程师 沈彩杰 15961876059
    QQ:38727872 公司网址:www.xinje.com
    国产工控产品的龙头企业,生产PLC,触摸屏,一体机,文本显示器,产品性能稳定,价格低廉,服务到位,深受国内外用户好评!欢迎联系本人!