下列 I/O 模块可以安装在 M580 系统的本地机架或 RIO 子站中。其中部分模块还包含可用于配置的内嵌网页。网页描述在相关产品文档和 Unity Pro 帮助中提供。注意: 以下许多模块还提供保形涂层 (加强型 H)版本。
Modicon X80 模拟量和离散量模块
在背板中需要 Ethernet 的模块只能安装在主本地机架或主远程机架中。这些模块不能安装在扩展机架中。
包含 CPU 和 RIO 子站的 Modicon X80 本地机架支持以下 I/O 模块:
模块类型 模块 注释 安装位置
主本地机架 扩展本地机架 主远程机架 扩展远程机架
模拟量 I/O 模块
输入 BME AHI 0812 (1) 如果将这些模块插入远程子站,则需要Ethernet背板和BME CRA 312 10eX80 高效 EIO 适配器模块。 X — X —
输出 BME AHO 0412 (1) X — X —
输入 BMX AMI 0410 无背板或 EIO 适配
器模块限制 X X X X
输入 BMX AMI 0800 X X X X
输入 BMX AMI 0810 X X X X
输入 / 输出 BMX AMM 0600 X X X X
输出 BMX AMO 0210 X X X X
输出 BMX AMO 0410 X X X X
输出 BMX AMO 0802 X X X X
输入 BMX ART 0414 不支持 FAST 任
务。 X X X X
输入 BMX ART 0814 X X X X
离散量 I/O 模块 (2)
1 这些模块需要 Ethernet 背板。
2 在 Unity Pro 的 CPU 配置屏幕中,选中此复选框可以将数字量 I/O 模块通道配置为 RUN/STOP 输入。只能使用拓扑 I/O 数据类型在本地 I/O 通道执行此操作。
3 安装使用 125 Vdc 电源的 I/O 模块之前,请参阅 I/O 模块硬件指南中适用于所用平台的温度降级信息。
M580 本地机架(包含 CPU)和包含 BM• CRA 312 •0 EIO 适配器模块的 RIO 子站中支持这些加强型模块。
模块类型 模块
计数 BMX ECH 0200 H
同步串行接口 (SSI) BMX EAE 0300 H
模拟量输入 BMX ART 0414 H
BMX ART 0814 H
BMX AMI 0810 H
模拟量输出 BMX AMP 0210 H
BMX AMO 0410 H
BMX AMO 0810 H
离散量输入 BMX DDI 1602 H
BMX DDI 1603 H
离散量输出 BMX DAO 1602 H
BMX DDO 1605 H
BMX DDO 1612 H
BMX DRA 0805 H
BMX DRA 1605 H
离散量输入 / 输出 BMX DAI 1602 H
BMX DAI 1603 H
BMX DAI 1604 H
BMX DDM 16022 H
BMX DDM 16025 H
TELEFAST 接线附件 ABE7 CPA 0410 H
ABE7 CPA 0412 H
联系方式:
广州帮导电子商务有限公司
电话:13539924795 联系人:张小姐
传真:020-82557087 工作QQ: 3302646249
帮到商城:http://www.bangdaow.com/
地址:广州天河区黄埔大道东582号金岸创意园1号楼
|