发表人:wuzhong 发表时间:2016/6/23 21:53:00  

 

 本栏论题: 调节阀的正作用与反作用  [3706]

    正作用的执行机构是信号压力增加时,推杆下移;反作用的执行机构是信号压力增加时,推杆上移。反作用执行机构的信号压力通入到波纹膜片的下方,信号压力增加时波纹膜片向下移动。 风开与风关的确定还要看调节机构的正装与反装。
    被控量增大,而需要调节器输出减小的情况下,为反作用;
    被控量增大,而需要调节器输出增大的情况下,为正作用;
    调节阀包括控制回路、现场阀门定位器、执行机构和阀体。控制回路的逻辑可以确定变量变化后输出值是相应变大还是变小。定位器也可以组态的,根据电信号来确定仪表风的输出。执行机构的压力通入到膜片的上方或下方,压力增加时阀杆向上或下移动。 阀也有正装和反装两种方式。
    这些程设计时选型确定及DCS组态时定好的。
    风开就是无工厂风或通讯故障时,阀门的安全状态为关闭。风关,则阀门安全状态为开。还有一种为故障时,阀门的安全状态为保持原有阀位。
    打个比方:气动调节阀 常闭(所谓的常闭就是气源故障下,阀门的位置处于关闭)。
    正作用:给20MA信号的时候,这时候阀门位置处于全开的状态,给4MA信号的时候,阀门位置处于初始全关的状态。
    反作用:给20MA信号的时候,这时候阀门位置是在初始位置(全关),当给4MA信号的时候,阀门位置就变成全开状态。