 本栏论题: 直流耐压试验和工频交流耐压试验各有何特点?  [11632]
    直流耐压试验能有效地发现绝缘受潮、脏污等整体缺陷,并能通过电压与泄露电流的关系曲线发现绝缘的局部缺陷。由于直流电压下按绝缘电阻分压,故能比交流更有效地发现端部绝缘缺陷。同时,因直流电压绝缘基本上不产生介质损失,故直流耐压对绝缘的破坏性小。另外,由于直流耐压只需供给很小的泄露电流,故所需试验设备小,容易解决。
    交流耐压试验更接近于发电机的运行的实际情况,从介质损失的热击穿观点出发,可以有效地发现局部游离性缺陷及绝缘老化的弱点。由于在交流电压下主要按电容分压,故能有效地暴露发电机槽部绝缘缺陷和槽口处的缺陷。但是交流耐压对绝缘的破坏性较比直流大,而且由于试验电流为电容电流,所以需要大容量的试验设备。
    综上所述,直流耐压试验和工频交流耐压试验都能有效地发现绝缘缺陷,但各有特点,因此两种方法不能替代,而应同时进行,互相补充。
   
 