注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- PLC论坛 -- OMRON PLC论坛 -- PLC基础

中国工控网搜索:

 自动化企业招聘

更多..

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:839230730 发表时间:2019/3/27 15:40:00  

 

 本栏论题: 欧姆龙PLC数据采集  [3249]

    下面要给大家介绍的是如何使用海创-IIoT平台快速的采集欧姆龙PLC的数据,我们使用的是CP1H型号的PLC,采用Fins协议。
   
    一.选择产品
    1、CP1HCP1H
   
    2、海创Box智能采集网关
   
    二.设置PLC串口通讯
    在欧姆龙PLC编程软件CX-Programmer里面设置PLC的IP、端口、单元号和网络号。(注:欧姆龙以太网口的PLC都是采用Fins协议)
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    下图为寄存器地址
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    三.采集数据
    在桌面中打开海创-IIoT可视化编辑工具,进入可视化编辑器。本次教程需要用到如下节点,在左侧节点栏中拖拽出使用
   
    1、’定时器周期性触发输入时间戳或者相应的字符
   
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    2、Fins欧姆龙Fins采集协议
   

欧姆龙PLC数据采集


   
    下图为本案例Fins欧姆龙控件的配置内容
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    下图为服务器配置内容
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    3、调试用于调试节点输出
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    把三个控件用线连接起来组成一个流,点击部署最后的效果如下图所示
   

欧姆龙PLC数据采集


   
   
    四.代码示例
    以上教程可以通过拷贝下面代码实现快速复用,在新建的流程中点击界面右侧菜单栏-导入-剪贴板,在文本框中粘贴下面代码后点击确定,即可快速复用
   
   
    [
    {
    "id": "e19d3d28.83c3b",
    "type": "iot-fins",
    "z": "309c7e1d.275132",
    "name": "",
    "server": "3afd0379.f611fc",
    "columns": [
    {
    "Key": "D100",
    "Lable": "D区100",
    "Area": "D",
    "Address": "100",
    "Number": "1",
    "ValueType": "Int16BE",
    "Arithmetic": ""
    }
    ],
    "x": 400,
    "y": 360,
    "wires": [
    [
    "d2e4d40f.2ca8f8"
    ]
    ]
    },
    {
    "id": "99061296.fd87",
    "type": "inject",
    "z": "309c7e1d.275132",
    "name": "",
    "topic": "",
    "payload": "",
    "payloadType": "date",
    "repeat": "",
    "crontab": "",
    "once": false,
    "onceDelay": 0.1,
    "x": 220,
    "y": 360,
    "wires": [
    [
    "e19d3d28.83c3b"
    ]
    ]
    },
    {
    "id": "d2e4d40f.2ca8f8",
    "type": "debug",
    "z": "309c7e1d.275132",
    "name": "",
    "active": true,
    "tosidebar": true,
    "console": false,
    "tostatus": false,
    "complete": "true",
    "x": 610,
    "y": 360,
    "wires": []
    },
    {
    "id": "3afd0379.f611fc",
    "type": "iot-fins-client",
    "z": "",
    "name": "",
    "communicate": "TCP",
    "host": "192.168.7.199",
    "post": "9600",
    "baudrate": "9600",
    "databits": "8",
    "stopbits": "1",
    "parity": "None",
    "expand": {
    "UnitId": "0",
    "PLCNet": "0",
    "LocalNet": "192"
    }
    }
    ]
   
   
   

以下是关于《欧姆龙PLC数据采集》论题的回复(共1篇)

回复人:18722100470 

 回复时间:2019/4/1 18:35:00

支持(303) | 反对(445)

 

    学习了 ,值得收藏啊!!!!!!!!!

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳