发表人:豆叶 发表时间:2006/11/24 22:42:00  

 

 本栏论题: 关于电动机起动的问题  [8162]

    电动机的起动什么时候用直接起动,什么时候星角起动,什么时候自藕变压器起动,什么时候定子电路串电阻起动,什么时候延边三角形起动,什么时候用变频器起动呀

以下是关于《关于电动机起动的问题》论题的回复(共19篇,分2页显示)

 共2页  第1页   末页   下一页   

回复人:迷路的猪 

 回复时间:2006/11/27 14:50:00

支持(872) | 反对(883)

 

    回复:关于电动机起动的问题

    生产机械对三相异步电机启动的一般要求是:
     有足够大的启动转矩和对电网最小的冲击电流,保证生产机械能正常启动;
     启动过程平滑、快速,无冲击,并且耗损少;
     启动设备简单,操作方便。
    直接启动:仅仅通过闸刀开关或接触器投入供电电源启动,叫直接启动。特点是:启动电流很大,可达到4~7倍的额定电流,而启动转矩却并不大。
    三相绕线转子异步电动机的启动
    1.逐级切除附加电阻的启动法
    三相绕线转子异步电动机的转子绕组可以通过滑环串入外接电阻。为使启动过程中的转速的尽可能的平滑,通常采用逐级地切除附加启动电阻的启动法。
    2.转子绕组串频敏变阻器启动法。
    相对前一种方法来说,这是一种无极启动方法。优点是:启动平滑,控制简单以及启动转矩大,运行可靠。缺点是:功率因数低,最高只能达到0.8,此外转矩的增大也受到限制。
    三相笼形异步电动机的启动
    三相笼形电动机无法像三相绕线转子异步电动机一样可以在转子绕组回路中外接电阻,因此改善其启动性能的途径通常是设法降低电压以限制电流,或从转子的结构上采取措施。
    1.降压启动(仅适合于轻载或空载,如果过分降低电源电压,可能无法启动)
    Y-Δ降压启动:是指启动时将三相定子绕组接成Y形,达到一定条件时,在将三相定子绕组换成Δ形运行。启动时每相绕组承受的电源电压变化引起线电流的变化。Y-Δ降压启动时,对电网的冲击电流只有Δ接线直接启动的1/3。启动转矩也同时下降为Δ接线直接启动的1/3。其优点时只需要一套Y-Δ换接开关(专用Y-Δ启动器),不易损坏,维护方便,体积小,重量轻,价格也便宜。
    通过自耦变压器降压启动:三相自耦变压器实际上是一个每相只有一个一次侧绕组的变压器,其二次侧绕组是通过可滑动(三相同步)的中间抽头得到的。当电机容量较大,而电网容量相对不太大时,通过自耦变压器降压时合适的。其优点是:定子绕组的电源电压大小可调,缺点是自耦变压器本身体积大,重量大,维修麻烦且不允许频繁启动。
    2.变频变压启动
    降压启动时,供电电源频率为常数,降压启动虽然能抑制电流的冲击,但也降低了启动转矩。采用高性能的变频器启动时,只要通过控制施到电动机定子绕组上电压的频率和幅值,就可快速平滑的启动。
    3.从结构上改善三相笼型异步电动机启动性能
    可以采用从电动机内部去改善电动机的起动性能。一般在特殊的场合使用。
   

回复人:001001 

 回复时间:2007/7/7 21:18:00

支持(1529) | 反对(1056)

 

    一般在特殊的场合使用

回复人:001001 

 回复时间:2007/7/7 21:21:00

支持(856) | 反对(878)

 

    启动性能

回复人:xidong 

 回复时间:2008/1/19 11:17:00

支持(865) | 反对(865)

 

    就看你怎么使用电动机了

回复人:weinaihao1 

 回复时间:2008/7/3 20:14:00

支持(966) | 反对(831)

 

    根据电动机的功率大小与电机负载要求进行寻定,还与电源(变压器)的容量有关,如果电源(变压器)的容量足够大,所有电机都可直接启动。

回复人:zgy6812 

 回复时间:2008/11/24 14:32:00

支持(735) | 反对(846)

 

    电力拖动问题,找本书看就清楚了

回复人:WYZ0968 

 回复时间:2009/7/2 9:53:00

支持(787) | 反对(835)

 

    11KW以下可以直接起动,以上可用变频器或软起动.

回复人:基泰 

 回复时间:2009/10/10 20:48:00

支持(717) | 反对(1069)

 

    11KW以下可以直接起动,以上可用变频器或软起动.

回复人:过客 

 回复时间:2009/12/27 19:14:00

支持(850) | 反对(666)

 

    必要说的太复杂了,一般是小于11kw的电动机都是用直接启动,大电动机用星三角启动或变频器启动,减小冲击电流对电网的影响

回复人:llf8283 

 回复时间:2010/2/23 16:49:00

支持(735) | 反对(842)

 

    我是新手,公司让设计一个水泵启动控制柜,同时启动3台18.5KW鼠笼式异步电动机,电网总功率已经定死为60KW,请问直接启动电网能承受住吗,如果不能,星三角启动情况下电网能不能承受住冲击??
    急急急!!!

回复人:wzh2010 

 回复时间:2010/9/25 18:35:00

支持(658) | 反对(924)

 

    一般小功率 电机直接启动,大功率电机轻载启动时用星三角启动,反之用自耦变压器降压启动。

回复人:kepi123 

 回复时间:2011/4/28 14:42:00

支持(955) | 反对(751)

 

    不错
   

回复人:kepi123 

 回复时间:2011/4/28 14:42:00

支持(953) | 反对(602)

 

    不错
    不错
   

回复人:kepi123 

 回复时间:2011/4/28 14:42:00

支持(927) | 反对(1499)

 

    不错
    不错
    不错
   

回复人:kepi123 

 回复时间:2011/4/28 14:43:00

支持(600) | 反对(633)

 

    很好这个网站我喜欢

 共2页  第1页   末页   页次: 1  2      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳