发表人:chjman |
发表时间:2005/1/9 10:41:00 |
|
|
本栏论题: |
求助:PLC与人机界面的连机问题 [11637] |
PLC为OMRON CPM1A 人机界面为MT508S。他们的设置字都是按他们要求的设置了,而连机时人机界面上就会出现没联上的错误提示,所用的连机线是直接用编程电缆的是不是这上面出了问题 |
|
以下是关于《求助:PLC与人机界面的连机问题》论题的回复(共29篇,分2页显示) |
回复:设置应该没问题
我用人机界面软件的在线仿真可直接对PLC操作,而把程序烧到人机界面和PLC联起来,人机界面就提示没有连接上PLC。(完全下载模式)
手册上注明CPM1A上无标准RS232接口,只能用CMP1-CIF01(RS232)适配器。而卖PLC的公司说用编程电缆可以与人机界面通信。
我想:既然在人机界面的软件可直接与PLC联机,说明PLC这边设置与人机界面的设置没有错误,问题肯定出在PLC与人机界面的连线上,PLC这边既然能与电脑仿真说明该编程电缆已把PLC端的非标准的RS232转换成了标准的RS232,这些都表明把两者连起来应该没问题,可就是不行。现在我怀疑人机界面的RS232端口是否为标准的232接口了(手册说是标准的)。
|
|
回复:触摸屏的系统通讯设置了吗?
如果接线电缆和触摸屏的通讯设置正确,应该没有问题。我说的通讯设置是在触摸屏上的设置,通讯方式/波特率等
|
|
回复:是按手册给的标准设置的,与PLC那边设置的是一样的
波特率9600,偶校验 停止为2 数据位7 人机站号0
PLC站号0 多台人机互连 关闭。
|
|
回复:需要知道2点
1、连接电缆,编成电缆一般不能用。看看手册,自己做一条电缆
2、触摸屏的通讯设置是否正确
|
|
专业生产各种PLC编程电缆线
山东济南伦渠公司,专业生产rs232-rs485/422/can/lon/光纤/以太网转换器 隔离器 中继器
远程驱动器 串口扩展器 串口服务器 豪克能超声冲击疲劳应力消除设备 冲击枪 振动时效
增强疲劳强度 西门子编程电缆 三菱编程电缆 光纤 交换机 光纤收发器 光纤转换器 光端机
光纤MODEM 光纤网卡 收发器机架 视频光端机 TCP转换器 多功能转换器 485转换器 RS485转换器
协议转换器 接口转换器 串口转换器 光纤转换器 光猫 调制解调器 光缆 PLC编程电缆
手机:13075348421 座机:0531-88348421
网址:http://www.fucan.com http://www.lqic.com
|
|
我感觉如果通讯设置都没问题,那么肯定是电缆的问题!可以咨询厂家,是否有专业的数据传输电缆!这个应该有。。。
|
|
有一种可能是:在线仿真时用的是PC的串口1,而把程序下载到触摸屏后,你设置的串口默认是串口1,而实际上用的是触摸屏的串口2
|
|
供应研华各种工业计算机、工业主板、全长CPU卡、半长CPU卡、工业一体化、全新的硬盘、内存条、CPU...
深圳市联乐实业有限公司
研华的各种工控机箱、底板、主板、全长/半长CPU卡...
本公司长期从事此行业长期备有现货且货物齐全,如有这方面需求或者疑问朋友可随时与我洽谈,期待与您合作,携手前进!