wincc和多台西门子PLC主站通信,采用什么协议好? [23832] |
3-5台S7-300作为主站,用一台工控机监控,他们之间采用什么协议,用PROFIBUS-DP行吗? |
|
以下是关于《wincc和多台西门子PLC主站通信,采用什么协议好?》论题的回复(共36篇,分3页显示) |
回复:wincc和多台西门子PLC主站通信,采用什么协议好?
dp不是只能有一个主站吗?这里有三四个主站可以吗?
|
|
回复:wincc和多台西门子PLC主站通信,采用什么协议好?
使用以太网好,省时间和费用。利于局域网的连接
|
|
回复:wincc和多台西门子PLC主站通信,采用什么协议好?
可以采用DP 做单台通信,
工业网连PLC ,要用工业网卡
|
|
回复:用MPI通讯
支持,可以使用MPI,他是点对点及多点的通讯方式,如果对速度要求不是非常高的话,从经济角度,是比较合适的
|
|
回复:建议:
两种方式
1、单层网络
如果主站2个,建议采用profibus-dp单层网络,可以把主站以及从站统一到网络中,设置不同的地址。
优点:经济
2、双层网络
如果主站2个以上,建议采用以太网和PROFIBUS-DP两层网络,现场主站和从站采用PROFIBUS-DP网络,PLC主站和WINCC之间采用以太网。
优点:速度快,网络扩展性大
缺点:不经济
|
|
回复:PROFIBUS-DP可以,但是。。
PROFIBUS-DP可以,但是,如果每个主站有从站的话,最好在监控网络中,另外开辟一级网络,最好是以太网。
|
|
回复:以太网为什么比PROFIBUS方便?
能告诉原因吗?比如硬件配置\通信协议等
|
|
回复:PROFIBUS肯定行了,不过需要CP5611硬件配置
|
|
|