发表人:kakuayu 发表时间:2006/2/12 13:40:00  

 

 本栏论题: 请教wincc5.1项目如何移植到wincc6.0  [6418]

    请教wincc5.1项目如何移植到wincc6.0。如何使用移植器

以下是关于《请教wincc5.1项目如何移植到wincc6.0》论题的回复(共5篇)

回复人:忠言逆耳 

 回复时间:2006/2/15 1:15:00

支持(537) | 反对(513)

 

    回复:参考

    当对一个V4.X版本的WinCC项目升级到5.X时,V4.X下的项目必须进行版本转换。若使用"交叉索引"编辑器时,必须保证项目已进行了正确无误的转换。
    项目转换分下列几步依次完成:
    在WinCC资源管理器中,选中图形编辑器,击鼠标右健。
    1.全局库的转换
    在弹出下拉菜单中选中"转换全局库"条目,系统会自动对全局库进行转换, 转换结束后退出。
    2.项目库的转换
    在弹出下拉菜单中选中"转换项目库"条目,确认后系统自动对库进行转换。
    3.图形画面转换
    在弹出下拉菜单中选中"转换画面"条目,在弹出画面按"确认"后,系统自动进行所有画面的转换。
    注意:包含有"未定义对象"的画面,如在PC机上未装相应对象服务器的,决不要转换, 否则画面会被损坏。
    4.基本数据转换
    分屏向导:在WinCC资源管理器中,打开分屏向导(在基本数据项下)的弹出式菜单,并选择"打开"条目。
    报警记录向导:在WinCC资源管理器中,打开报警记录向导的弹出式菜单(在基本数据项下),并选择"打开"条目。
   

回复人:220student 

 回复时间:2008/3/15 8:03:00

支持(423) | 反对(770)

 

    hao

回复人:i1i1i1 

 回复时间:2008/9/10 12:41:00

支持(383) | 反对(509)

 

    继电器大量现货销售
    --------------
    现货主要有以下三大品牌:
    松下、欧姆龙、泰科。
    其它的也有部分现货,包括:意大利芬德(FINDER)、OEG继电器、SCHRACK继电器、P&B继电器、NEC继电器、富士通(FUJIST)继电器、高见泽(TAKAMISAWA)、国兴(GOODSKY)继电器、--颀大(HSINDA)继电器等等。。。
    有需要的请即刻联系。
   
    -------------------------------
    利玛电子(新加坡)有限公司
    TEL :137-1457-2551、0755-8832 4215
    QQ :107521149
    MSN :luoziqiang@hotmail.com
    Skype :luoziqiang
    E-Mail :lima168@21cn.com
    -------------------------------

回复人:yuan235082 

 回复时间:2012/7/20 16:00:00

支持(343) | 反对(437)

 

    对一个V4.X版本的WinCC项目升级到5.X时,V4.X下的项目必须进行版本转换。 回复时间:2015/4/25 17:19:00

支持(368) | 反对(333)

 

    将项目移植到WinCC V6.0的工作步骤
    WinCC V6.0与其以前的版本相比在数据组织方面有着显著的不同。为了使在WinCC V5.0 Service Pack 2或WinCC V5.1中创建的项目在WinCC V6.0中也能工作,项目数据必须首先通过移植作相应的调整。
    为此,WinCC V6.0提供了一个项目移植器,用于自动移植项目的组态数据、运行系统数据和归档数据。
    在移植之前,建议为原版本的项目做一个备份。与此有关的信息参见WinCC信息系统中的主题“使用WinCC”>“使用项目”>“复制和归档项目”。
   

请教wincc5.1项目如何移植到wincc6.0


    已归档的文件
    如果必须访问先前版本的归档数据,则必须将归档移植到WinCC V6.0。请使用项目移植器移植归档数据和dBASE III归档。
    多用户项目
    为了使利用WinCC V5.0 SP2或V5.1所创建的多用户项目在WinCC V6.0中能够正常工作,可进行如下操作:
    移植系统中所有服务器上的单个多用户项目。
    如果原来的项目使用了多客户机,则分别单独移植多客户机的项目数据。
    正常操作中的冗余系统
    不用取消激活操作就可在冗余系统中对项目进行升级。此时,将按规定的次序升级服务器、客户机和多客户机。章节“在正常操作中升级冗余系统”中提供了有关的详细说明。
    警惕
    为了不影响系统操作,必须遵守所描述的步骤次序,且完成所有步骤时不能有任何长时间的中断。
    早于WinCC V5.0 Service Pack 2的WinCC版本
    对于早于WinCC V5.0 SP2的WinCC版本所创建的项目,必须一步一步地进行移植:
    将系统先升级到WinCC V5.1,并移植项目。
    安装WinCC V6.0,并使用项目移植器移植项目。
    通讯驱动程序
    WinCC V6.0将不再提供下列通讯通道:
    Allen Bradley DH DH+ DH485
    Allen Bradley Serial DF1
    Applicom Multi Protocol Interface
    GE Fanuc SNP SNPX
    Mitsubishi FX
    Modbus Protocol Suite
    Modbus Serial
    SIMATIC S5 PMC Ethernet
    SIMATIC S5 PMC Profibus
    SIPART
    可以用OPC来替代。某些通道需附加件的支持。更多详细信息参见章节“WinCC V5.1和WinCC V6.0之间的差异”。
   
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳