请教关于温度变送器的问题,谢谢! [5772] |
各位高手:小弟公司使用DZ-4131 热电阻温度变送器测量电机轴承、绕组的温度,该变送器测量值在0~200℃ 输出4~20ma,供电电源为24VDC.在正常使用3年后,现工作环境正常,但却频频出现温度变送器损坏现象,请问:这一般是由哪些问题引起的?该如何排除该问题?还有,温度变送器真的有2~3年的使用寿命之说吗?谢谢 |
|
以下是关于《请教关于温度变送器的问题,谢谢!》论题的回复(共14篇) |
回复:请教关于温度变送器的问题,谢谢!
你买个知名品牌的温度变送器试一下,一般2、3年是不会坏的。25V是在正常范围内的。
|
|
回复:请教关于温度变送器的问题,谢谢!
电气产品或设备都有它们的正常使用寿命,我想可能与产品寿命有关
|
|
回复:请教关于温度变送器的问题,谢谢!
我有联系过自动化集成公司,他们告诉我,该产品在我周边城市的水泥厂用的效果很好,三四年了,没出现过什么异常情况呀。况且我们的工作环境很好。我郁闷!
|
|
回复:请教关于温度变送器的问题,谢谢!
另:目前常用的性价比较高的温度传感器有什么品牌呢?它们的正常使用寿命是几年?谢谢!
|
|
回复:损坏现象是什么意思呢,温度不稳,还是人为
损坏现象是什么意思呢,温度不稳,还是人为
|
|
回复:损坏现象是什么意思呢,温度不稳,还是人为
不是人为的,先前系统均正常,工作环境也正常,在运行中上位机温度报警,发现绕组A相温度报警1000℃,在更换另一个正常的温度变送器后,指示温度正常42.9℃。更换的温度变送器是从另一台备用机组上的。从竣工到现在快3年了,备用机组一直未投入使用,不过温度变送器均带电。从此后,该机组的其他两相绕组温度和轴承温度的变送器也经常报废。
和设备厂家联系过,据说该温度变送器只有2~3年的质量期,我司自控设备已使用快3年了,属正常现象,这对吗?
因变送器使用的是DC24电源,我怀疑是电源的原因造成的,对吗?
该怎样去寻找故障原因呢?谢谢!
|
|
回复:损坏现象是什么意思呢,温度不稳,还是人为
早上到现场实际测量,发现热电阻正常,供给温度变送器的开关电源输出电压正常(25V)。请问造成温度变送器损坏的原因都有哪些?谢谢!
|
|
回复:损坏现象是什么意思呢,温度不稳,还是人为
依你说的现你那个温度变送器用了三年的,现在你把它换了,是不是这个故障点排除啦的,如果在最近还有类似故障就说明还存在其它方面的原因.
|
|
回复:损坏现象是什么意思呢,温度不稳,还是人为
感谢大家的帮忙!对于该设备,我确实头疼。问题在于,更换掉坏的温度变送器后,过段时间又会损坏。不过更换的变送器是另一台备用机组上替换过来的。由于这台水泵是变频控制,请问是否是变频信号侵入影响的呢?关于品牌的问题,我觉得问题不是很大,因为该品牌(好像是yicheng的吧),该型号变送器在周边城市的案例中使用情况良好。谢谢大家!
|
|
我目前遇到了和你一样的问题,但设备不同,我更换了好的变送传感器,能用一天到两天,就又报上限(400度),我更换了温控表也不起作用,电源如果有问题,其中3块正常(4块公用一个24V电源)
|
|
热电阻的话,可能是电阻丝损坏或者接线松了,生锈等,使得电阻变大报高温
|
|
这种情况比较少,大部分是接触不良,小部分是温变输入端的电桥出现问题
|
|
|