大家好,我想向大家请教如何通过WinCC C脚本能够实现WinCC与S7-200
的串口通信,这个问题已经困扰我大半年了还请高手不吝赐教,我在
这里先谢谢大家了。QQ:36859173
|
|
以下是关于《求助:WinCC与S7-200的串口通讯》论题的回复(共10篇) |
|
回复:求助:WinCC与S7-200的串口通讯
wincc是不能和200直接通讯的
|
|
|
回复:求助:WinCC与S7-200的串口通讯
用 PC ACCESS 不就行了?OPC通讯,还用什么脚本呢?
|
|
|
回复:求助:WinCC与S7-200的串口通讯
我也想知道这个问题?可是为什么就没有高手来指导!
|
|
|
WinCC与S7-200系列PLC通过PPI协议进行通信的实现。
1、主站:wincc5应该带有modbus通讯驱动,wincc6可以通过modbus opc server实现。从站:在s7200项目中添加modbus slave协议库(microwin帮助中有详细介绍)。主从站的通讯参数必须一致。
2、pc access其实就是一个s7 200 opc server(ppi),比采用modbus简单易用,由于采用ppi协议,plc项目中不必另嵌通讯处理程序。
3、pc/ppi电缆也可以用市售的rs232/485转换器代替。
WinCC与S7-200系列PLC通过PPI协议进行通信的实现。
PPI协议是西门子S7-200系列PLC常用通信协议,但WinCC中没有集成该协议,即WinCC不能直接监控S7-200系列PLC组成的控制系统。S7-200 OPC Server是西门子公司推出的专为解决上位机监控S7-200系列PLC控制系统的接口软件。因此,WinCC可以通过该软件与S7-200系列PLC很方便的建立通信。
(1) 软硬件要求:
* PC机 ,Windows 98操作系统;
* S7-200系列PLC。
* PC/PPI电缆。
* 安装S7-200 OPC Server 软件。
* 安装WinCC 4.0软件。
(2)连接:
在控制面板中设定PG/PC接口参数。在Access Point of the Application中选择Computing,Interface参数选择PC/PPI Cable。
在WinCC变量管理器中添加一个新的驱动程序,新的驱动程序选择OPC.CHN,在OPC GROUP中新建一个连接,打开属性,选择 OPC Group Setting,OPC服务器名称为OPCServer.MicroComputing。然后在新添加的连接中新建变量,变量的Item Name与S7-200系列PLC中用于监控的变量名对应。例如:Item Name为M0.0。
(3)优缺点
优点:该方法连接简单、硬件投资少、可以读写S7-200系列PLC中所有存储区域。缺点:通信速度比较慢、需要OPC软件及相应授权、系统扩展不方便。应用场合:用于低速、实时性要求不高、系统投资资金有限的系统。
另外,也可以通过其他公司的OPC软件进行通信,例如用开普的KEPServerEx作为OPC服务器,用WinCC作为OPC客户端来读写S7-200系列PLC内部数据区。实现与上述第二种方法类似,不同的是必须在OPC服务器中建立标签与S7-200系列PLC中存储地址对应。
在复杂系统中,如果系统中同时有S7-200系列PLC和S7-300系列PLC存在,S7-200系列PLC一般作为S7-300系列PLC的从站挂到Profibus总线上,WinCC通过S7-300系列PLC对S7-200系列PLC进行监控。
|
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
|
有没有PC Access的使用说明书?还有用工业以太网能否实现wicc和s7-200PLC的通讯?如何进行啊?
本人qq:505212797
|
|
|
本人现有北京纵横科技的hmibuilder组态软件150点,中间变量不算点,现欲清仓出售,1000块一套,正版,有软件狗,包装盒里有详细的说明书和功能手册,有兴趣的qq联系。
qq:1455457295
|
|
|
wincc与S7-200系列PLC通过profibus协议进行通讯
1组态 2 设置PG 3 wincc设置
|
|
|