有一PLC控制系统∶一台带WINCC的上位机、几台S7-200PLC(CPU226)、每台PLC各带一台TD170A,要求组成单主监控系统,上位机与PLC距离300米。请众多高人不吝指点∶用MPI还是PROFIBUS-DP组网?
|
|
以下是关于《MPI还是PROFIBUS-DP?》论题的回复(共41篇,分3页显示) |
回复:关于MPI和PROFIBUS-DP
CP5611卡能不能通过PROFIBUS-DP总线与CPU300相连??
MPI又是根什么线??
|
|
回复:关于MPI和PROFIBUS-DP
mpi不是什么线是一个通讯用的适配器
|
|
回复:答复!
CP5611卡是多协议通信卡,支持PROFIBUS、MPI、PPI等多种些协议。能够通过CP5611卡和S7-300通信。既可以采用PROFIBUS协议,也可以采用MPI协议。
MPI电缆仅仅支持MPI。和S7-300只能采用MPI通信协议。
|
|
回复:答复!
s7-300可以在MPI通讯模式下,也可以在PROFIBUS-DP通讯,你只要选择通讯模式就可以了,但MPI通讯比较慢,我们一般用来调试,正常工作采用PROFIBUS-DP
|
|
回复:能否具体说一下连线??
老兄能否具体说一下CP5611和CPU313连线??
能不能通过DP总线连在一起??
|
|
回复:如果CPU313具有DP口,当然可以!
如果CPU313具有DP口,当然可以!
西门子有专用的接口连接器,型号:6ES7 972-0BB41-0XA0
MPI和DP接法相同,内部两根线,接3和8
|
|
回复:还是连线问题!
多谢740老兄的指教!老兄能不能留下邮箱?我还有幼稚的问题想请你指教!
我有编号为6ES7972-0CA23-0XA0 的适配器和编号为6ES7901-IBF000-0XA0的电缆,两个正好连在一起,能与工控机的RS232和CPU313的MPI相连,作为编程功能,DP口则插在CP5611卡上,作为监控(WINCC)!不知这样连线是否可以??具体软件的设置该如何??
还请赐教!!我的邮箱:yinglively2000@163.com
|
|
回复:既然采用了CP5611,没必要采用mpi和PROFIBUS两级网络
既然采用了CP5611,没必要采用mpi和PROFIBUS两级网络,更没有必要再购买MPI适配器。
因为用CP5611实现网络控制,无论是MPI还是PROFIBUS都可以实现编程、wincc监控,而且可以做到同时运行,也就是说,可以边编程下载,也可以边监控。
既然你具有设备了,应该询问代理商,购买接口器。
用mpi可以编程,也可以用wincc监控。两者可以同时运行。没有必要采用编程电缆和适配器。用CP5611即可。只是在设置时必须设置为CP5611(MPI)。连线建议使用西门子的专用接口器,就两条线,连接。
用profibus,同样可以编程下载,也可以WINCC运行。和mpi道理一样,只是协议不同。连线的道理也一样。
|
|
回复:请教这位大哥一个问题?
两个系统,各自已经具有mpi网络,是否可以另外建立一个profibus=dp网络,与工控机联网。可以吗?
|
|
回复:工控机作为主站,可以构成主从结构
工控机作为主站,可以构成主从结构。s7-200+EM277以及TP170A作为从站。
需要说明的是S7-200是不能作为主站的。
|
|
回复:我补充一下
如果使用PROFIBUS通讯,200上必须要加277模块,这位朋友概念不清,MPI和PROFIBUS并不冲突阿。这是两个不同的东东,可以一起用阿
|
|
回复:在S7-200PLC上安装em277模块,可以作为主站,
建议采用profibus-dp组网,同时,建议采用em277,可以将tp170a纳入到profibus-db网络中。这样可以不必购买cpu226。
|
|
回复:在S7-200PLC上安装em277模块,只能作为从站
|
|
回复:有几种情况
首先S7200不能作为主站,即你需要购买一台CPU 315-2DP以上的PLC,则此时各个S7-200作为从站,CPU 315-2DP为主站,走PROFIBUS。而上位机WINCC则通过CP5611卡走MPI。
|
|
回复:看不懂你们再说什么呀?
我太年轻了,真的还需要很多知识要学
|
|
|