发表人:kaiyue |
发表时间:2005/2/3 12:00:00 |
|
|
本栏论题: |
屏蔽电缆替代profibus电缆,500米有把握吗? [19131] |
|
以下是关于《屏蔽电缆替代profibus电缆,500米有把握吗?》论题的回复(共23篇,分2页显示) |
回复:你好!能给我吗!
kongwan20051@sina.com
|
|
回复:资料已发
今后,为避免延误,请直接给我的邮箱来信!谢谢!
|
|
回复:Profibus的传输速率达12Mbps
TO“苗春申”及各位网友:
Profibus的传输速率达12Mbps,是现场总线最快的,因而,产生的传输线效应更不可忽视。
低速的传输线路,普通电缆似乎可以用;可一旦传输速率上去了,传输距离增大了,若使用普通电缆就会因阻抗不匹配、衰减过大而导致通信瘫痪!犹如高速公路上的一辆破车!
一般RS485电缆的特性阻抗在120欧姆左右,Profibus电缆的特性阻抗却达到150欧姆!
可免费提供国产RS485(含Profibus)电缆的资料,需要者,请留下邮箱.
hdsr178@yahoo.com.cn
|
|
回复:请教hdsr178几个问题?
1、“普通电缆就会因阻抗不匹配”是什么意思。
2、低速的传输线路,低速的概念是多少。国内有人敢用12Mbps吗(即使是进口的)。
|
|
回复:请参阅传输线理论
1.普通电缆线对之间的分布电容较大,相应的特性阻抗较小(一般70~85欧姆)。按照传输线理论,当负载与输出不匹配时,信号的传输为非理想行波状态(驻波或反射)。
2.“低速”和“长线”都是传输线理论中相对的概念,与信号所占的带宽有关。
|
|
回复:最好不用,但可用急需
最好不用,但可用急需!通过实际工作检验的,一般用的效果是一样的
|
|
回复:Profibus的物理层是RS485,但也是电线连的。
你见过用过Profibus电缆吗,用KVVP、KVVRP、RVVP替代Profibus专用电缆是没有任何问题的。我们都是这样替代用的。
只是200米以外,我们还没有这样的工程。但即使有了,我们既不敢用普通的屏蔽电缆,同样也不敢用profibus专用电缆。理论直归理论值,现实却不是这样。
|
|
回复:profibus电缆就是屏蔽比较好的屏蔽电缆,没问题!
|
|
专业生产各种PLC编程电缆线
山东济南伦渠公司,专业生产rs232-rs485/422/can/lon/光纤/以太网转换器 隔离器 中继器
远程驱动器 串口扩展器 串口服务器 豪克能超声冲击疲劳应力消除设备 冲击枪 振动时效
增强疲劳强度 西门子编程电缆 三菱编程电缆 光纤 交换机 光纤收发器 光纤转换器 光端机
光纤MODEM 光纤网卡 收发器机架 视频光端机 TCP转换器 多功能转换器 485转换器 RS485转换器
协议转换器 接口转换器 串口转换器 光纤转换器 光猫 调制解调器 光缆 PLC编程电缆
手机:13075348421 座机:0531-88348421
网址:http://www.fucan.com http://www.lqic.com
|
|
Profibus dp 国外光纤通讯替代方案
深圳讯记科技有限公司自主研发生产的Profibus dp数据光端机(在功能上完全可以替代西门子的OLM).
Ci-pf110/120 profibus光端机/ 2M(500K,1M,5M,10M可选),DB9/工业端子,SC1310nm单/多模,单/双光,点对点,DIN35导轨,DC10-30V /
支持协议:Profibus-DP.
公司名称:深圳讯记科技有限公司
常用邮箱:guojq@comark.cn( 如果对产品感兴趣可以随时发我邮箱,我会及时的回复您)
联系方式:郭建群 13424258101
http://www.chinakong.com/upload/upload/200909231337598.jpg
|
|
我需要,请发到我邮箱。liyupeng6688@163.com
|
|
|