国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙! [5655] |
我用的是DW15-1600断路器,老是合不上闸,我觉着安说明书都接线了,动作了,电机也转了,可就是合不上,说明书也是不明不白的,对国货真快没信心了
|
|
以下是关于《国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!》论题的回复(共9篇) |
|
回复:什么?????????????
dw15不错
看看失压线圈是否得电。还有机械结构有无问题。
|
|
|
回复:全面检查。不要瞧不起国产的!多学习吧朋友!
你接线有没有问题,说明书一般没有详细介绍接线。
电气接线不错的话,机械部分应仔细检查,特别是机构的行程要调好,否则机构易卡死,从而不能合闸。
|
|
|
回复:不要瞧不起国产的!多学习吧朋友
不要瞧不起国产的!多学习吧朋友,有可能是你单位采购员吃了回扣,买了个水货,现在很多外国的低压电器都是在中国造的,如西门子的低压电器,就是在中国苏州造的。有的外国低压电器还是用浙江温州柳市的产品,帖牌生产的。
|
|
|
回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!
如果电气部分没问题,请看一看机械部分!很关键哦!
|
|
|
回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!
一般断路器都要有欠压、分励、过流等脱扣器,他们都需要电压的支持,比如220v、380v等,你要根据你所买的断路器所具有脱扣器设计你的二次回路,象有dw15 me等比较大的断路器,还有储能功能。你的断路器合不上,可能有关脱扣器的线圈无电或者储能电机没有启动。
|
|
|
回复:楼上说的对,以前我也遇到过
脱扣器要有电压的前提下,断路器才能工作。否则,接通就断了。
|
|
|
回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!
接线无误?
|
|
|
回复:国产断路器就是不行,说明书看都看不懂.请大虾帮帮忙!
肯定有误了,就是有点搞不懂,看不懂说明书,分励\欠压等等,就是没有一个很明确的接线图,
|
|
|
你在合闸的时候开关发出的是什么声音,听声音就能听出来.我是专门维修ABB开关的有什么问题可以给我打电话13366115993
|
|
|