发表人:hyt458 发表时间:2015/5/17 11:19:00  

 

 本栏论题: 欧姆龙CPM1A程序不正常  [899]

    各位老师,100吨液压机,配置欧姆龙CPM1A-40CDR-A-V1,在运行时突然停下来,停电再送电后所有功能都没反应了。
    1、上传程序检查时发现程序只能看到297步,从298步到2988步全部是空操作。
    2、输出10.00-10,07,11.00-11.02实际上有接线,但在程序中看不到线圈,而且程序没有END指令结束。
    3、按输入各点,输入指示灯均反应。
    4、从其他机拆PLC过来,装上后能正常工作,说明问题就是出在PLC上。
    请问各位老师这是为什么呢?会有什么原因呢?

以下是关于《欧姆龙CPM1A程序不正常》论题的回复(共1篇)

回复人:hyt458 

 回复时间:2015/5/17 21:44:00

支持(236) | 反对(309)

 

    大家都好忙,