 本栏论题: 三大措施保障变压器的运行维护  [1652]

    1、安装避雷器,防止雷击过电压
    应安装无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,防止由高低压线路侵入的高压雷电波引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路。定期对变压器进行接地电阻检测,防止焊接点脱焊等因素引起接地电阻超标。变压器接地电阻超标,雷击时雷电流不能流入地下,反而通过接地线将雷电压加在配电变压器低压侧再反向升压为高电压,很容易导致变压器烧毁。避雷器的安装位置也要选择恰当,高压避雷器应安装在靠配变高压套管最近的引线处,尽量减小雷电直接流入变压器的机会。低压避雷器则应安装在靠变压器最近的低压套管处,保证雷电波流入前的正确动作。盲目安装避雷器会失去保护的作用。
   
    2、安装速断、过电流保护
    配电变压器短路、过载保护由安装在配变高压侧的熔断器和低压侧的漏电总保护器来实现。为了有效地保护配变,必须正确选择熔断器的熔体及低压过电流保护定值。高压侧熔丝的选择,要保证在变压器内部或外部套管处发生短路时能被及时熔断。低压侧漏电总保护器过流动作值是配变低压侧额定值的1.3倍,配电变压器的低压各分支线路过流保护定值应小于总保护的过流动作值,其值也应小于配变低压侧额定电流,一般都是按导线最大载流量来选择过流值,以保证在各个出线回路发生短路或输出负载过大引起配变过负荷时能及时动作,清除负载和故障的线路,真正实现保护配变的目的。同时满足各级保护的不同要求。低压侧总回路发生故障或短路时,低压侧漏电总保护器过流保护动作,高压侧熔体不应熔断;变压器内部故障短路时,高压侧熔体熔断,上一级变电站高压线路保护装置不应动作跳闸,保证配电网保护装置正确分级动作。
   
    3、防止一些外力因素影响配电变压器的正常运转
    (1)要合理的选择安装地点,配变安装既要满足用户电压的需求,又要尽量避免将其安装在位置高的山岭,防止雷击。不能安装在远离人员居住的地方,以防被偷盗。另外安装位置太偏僻也不利于运行人员的定期维护和管理。
   
    (2)不应在配电变压器上安装低压计量箱。因运行时间比较长,很容易发生计量箱玻璃损坏或配变低压桩头损坏,如果不能及时更换,会因雨水等原因烧坏电能表引起配变受损。
   
    (3)在配电变压器高、低压端处安装绝缘罩,防止外物破坏或者是自然灾害。在道路比较狭窄的小区或者是动物出入频繁的森林区加装高低压绝缘罩,防止配电变压器接线桩上掉落物体使低压短路而烧毁配电变压器。

以下是关于《三大措施保障变压器的运行维护》论题的回复(共1篇)

回复人:杭州双翌 

 回复时间:2017/6/28 14:40:00

支持(281) | 反对(307)

 

    杭州双翌自动化科技有限公司
    宋永辉 (YongHui Song) Maketing Manager
    TEL: 0571-28350143 FAX: 0571-88315242
    Add: 杭州市西湖区文三路249号联强大厦A座421室
    Web:www.shuangyi-tech.com
    Mobile: (+86) 135-8847-3224
    欢迎来电咨询

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳