 本栏论题: wincc与S7-300通讯,变量已经建立,但是无法通讯?  [7706]

    MPI=3
    波特率=19.2
    但是无法通讯,在wincc的变量管理mpi的系统参数是CP5611(MPI),不行的,在PG/PC设置也正确无误呀!

以下是关于《wincc与S7-300通讯,变量已经建立,但是无法通讯?》论题的回复(共7篇)

回复人:yffshun365 

 回复时间:2008/2/25 18:16:00

支持(575) | 反对(524)

 

    PG/PC怎么设置的

回复人:jackleecsu 

 回复时间:2012/3/26 20:43:00

支持(456) | 反对(424)

 

    前提条件
    I)通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。
    II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。
   

回复人:jackleecsu 

 回复时间:2012/3/26 20:44:00

支持(551) | 反对(382)

 

    1.新建一个MPI网络用来通讯,设置MPI网络的地址和波特率,且记住,在随后的设置中需要匹配。
    2.安装CP5611通讯板卡
    安装CP5611,并安装驱动程序,具体CP5611的安装过程和注意事项可参考如下链接:
    http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/26707026
   
    3.添加驱动程序和系统参数设置
    打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI
    右键单击MPI,在弹出菜单中点击System Parameter,弹出System Parameter-MPI对话框,选择Unit标签,查看Logic device name(逻辑设备名称)。默认安装后,逻辑设备名为MPI
   

回复人:jackleecsu 

 回复时间:2012/3/26 20:45:00

支持(415) | 反对(436)

 

    4.设置Set PG/PC Interface
    进入操作系统下的控制面板,双击Set PG/PC Interface图标。在Access Point of the Application:的下拉列表中选择MPI (WINCC),如图1.4所示,而后在Interface Parameter Assignment Used:的列表中,点击CP5611(MPI),而后在Access Point of the Application:的下拉列表中显示:MPI (WINCC)CP5611(MPI),
    设置CP5611的通讯参数,点击Proerties….按钮,弹出Properties-CP5611(MPI)属性对话框,设置参数,
    5.添加通道与连接设置
    添加驱动连接,设置参数。打开WINCC工程在Tag Management-->SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE->MPI,右键单击MPI,在下拉菜单中,点击New Driver Connection,如图1.7所示,在弹出的Connection properties对话框中点击Properties按钮,弹出Connection parameters-MPI属性对话框,
   

回复人:jackleecsu 

 回复时间:2012/3/26 20:45:00

支持(397) | 反对(638)

 

    重要的参数如下所示:
    Station Address:MPI端口地址
    Rack Number:CPU所处机架号,除特殊复杂使用的情况下,一般填入0
    Slot Number:CPU所处的槽号
   
    注意:如果您是S7-300的PLC,那么该参数为2,如果是S7-400的PLC,那么要根据STEP7项目中的Hardware软件查看PLC插在第几号槽内,不能根据经验和物理安装位置来随便填写,可能的参数为2、3、4(主要是依据电源的大小来决定)否则通讯不能建立。
   

回复人:jackleecsu 

 回复时间:2012/3/26 20:45:00

支持(665) | 反对(387)

 

    6.连接测试与通讯诊断
    通过WINCC工具中的通道诊断程序WinCC Channel Diagnosis即可测试通讯是否建立。注意:此时PLC必须处于运行状态,老版本的PLC必须处于RUN-P或者RUN状态,WINCC必须激活运行,根据图1.9所示的位置,进入通道诊断工具,检测通讯是否成功建立。如图1.10所示,绿色的“√”表示通讯已经成功建立。
    至此WINCC使用CP5611通讯卡通过MPI连接PLC的过程完毕。

回复人:赵开书 

 回复时间:2012/11/17 22:20:00

支持(616) | 反对(1293)

 

    )通过CP5611实现PLC系统与WINCC6.0通讯的前提条件是在安装有WINCC的计算机上安装CP5611通讯板卡。
    II)使用STEP7编程软件能够通过MPI正常连接PLC。
   

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳