发表人:jake 发表时间:2008/5/9 14:50:00  

 

 本栏论题: 请教各位:什么是标度变换??  [3800]

    请教各位:什么是标度变换??
    公司用的是西门子的PLC226
    一直没看明白那一块
    现在附上STL
    麻烦高手给讲下.要测的温度是0-100度,4-20MA
    LD T230
    MOVW AIW2, VW1010
    -I +6400, VW1010
    MOVW VW1010, VW1018
    /I +26, VW1018
    MOVW VW1018, VW2
    +I VW142, VW2
    习惯看梯型图的朋友可以转换过去看
    谢谢各位.

以下是关于《请教各位:什么是标度变换??》论题的回复(共6篇)

回复人:jake 

 回复时间:2008/5/22 12:28:00

支持(312) | 反对(441)

 

    谢谢各位...

回复人:likevc 

 回复时间:2008/6/17 21:54:00

支持(244) | 反对(304)

 

    你的程序有点问题,看不明白.简单的说,4mA=0度,20mA=100度就是这样对应,20mA对应的PLC满量程16384(2000H)就是100度

回复人:likevc 

 回复时间:2008/6/17 22:01:00

支持(310) | 反对(306)

 

    你的程序有点问题,看不明白.简单的说,4mA=0度,20mA=100度就是这样对应,20mA对应的PLC满量程16384(2000H)就是100度

回复人:td19841025 

 回复时间:2010/2/26 15:13:00

支持(386) | 反对(352)

 

    数据转换

回复人:DYLCHS 

 回复时间:2011/9/13 21:58:00

支持(453) | 反对(417)

 

    学习

回复人:刘峰鸿 

 回复时间:2011/10/28 16:48:00

支持(319) | 反对(297)

 

    学习
   