借助西门子的Simatic NET软件,OPCLink 可以通过标准的以太网卡访问S7 200,S7 300,S7 400系列PLC。
在开始之前,请确保已安装下列软件:Simatic NET,STEP7,OPCLink。
一、配置Simatic net和PLC通讯。
1、在step7 中插入一个PC station,名字更改为sui,双击Configuration,如下图1

图1
2、 开始菜单Simatic NET中点击Configuration Console,如下图2:

图2

图3
点击图3中的“Add”,添加OPC Server ,弹出图4:

图4

4、在STEP7中点击 ,弹出图6。单机OPCServer双击画面下部的空白处,打开S7 Connection的属性窗口。

5、在SETP7 中选择SUI,点击DOWNLOAD,将PC Station 的信息下载到本机。
双击电脑屏幕右下角的小电脑图标 ,如果图标变成如图7就表示Simatic Net设置完成。

 6、用OPC Scout 检测Simatic Net 与PLC的连接本机网卡的
开始菜单——Simatic Net——OPC Scout 弹出如图8,双击OPC.SimaticNET,起
一个名字,展开S7。如图9。

假如一个点,如I0.0。

二、配置OPCLink
点击configure——Topic Definition——Modify弹出如图1对话框

图1
点击configure——OPCLink Setting 弹出如图2对话框

三、Intouch 的配置
在Intouch——特别——访问名弹出图1对话框

四、其他
1、 Intouch中的点的地址的定义原则:类型+opc client 中TAG名。
d discrete value
i integer value
r real value
m message value
eg:dS7:[S7 connection_1]i0.0
S7:[S7 connection_1]i0.0为OPC中点的地址。d为discrete value
|