发表人:feijin |
发表时间:2009/1/30 12:16:00 |
|
|
本栏论题: |
WinCC flexible连接MP277有以下几种选择方法! [17781] |
1. 可以直接使用以太网下载,在MP277的Control panel-Transfer中激活以太网下载,并设定IP地址,在WinCC flexible中选择以太网下载。具体步骤可以参考以下链接:
http://support.automation.siemens.com/CN/view/zh/23800567
2. 使用S7-200的编程电缆,RS232/PPI多主站电缆,注意拨码开关5(PPI/Free port)置0。
3. PC Adapter可以用,但不能直接插到MP277的IF1B接口上,因为该接口不供电,PC Adapter灯不会亮。一般需要先把MP277和CPU的MPI/DP接口用DP接头连起来,而且MPI/DP接口上的DP接头是带PG接口的,Adapter再插到PG接口上,在WinCC flexible上选择MPI/DP下载。如果使用CP5512/5611直接连接MPI/DP电缆就可以下载。
4. 采用USB主对主电缆下载,注意不是一般常用的U盘主从连接线,中间带处理芯片的,需要安装西门子驱动,不推荐使用。
|
|
以下是关于《WinCC flexible连接MP277有以下几种选择方法!》论题的回复(共10篇) |
采用什么方法链接主要看你系统的组态情况,是S7-300/400的小型设备可以用MP277的IF1B接口
|
|
|