发表人:soundor |
发表时间:2003/10/25 15:43:00 |
|
|
| 本栏论题: |
敬请指教——同一系统中用PLC控制加热和制冷获得所需升、降温速率 [3474] |
我想选用一块合适的PLC再配以相应的模块,来实现对系统中电加热功率和电子膨胀阀(控制冷气流量)开度的精确控制(PID控制),以获得所需的升、降温速率。控制思路具体来说就是:先固定冷气流量,单独控制(PID)电加热的功率,当加热功率达到大于或小于某一临界值的时候停止对加热量的调节(即保持加热功率不变),转而单独控制(最好也能PID)电子膨胀阀的开度(冷气流量)。因为本人目前对PLC只有一个最基本的概念,所以不知道我这种设想能否实现,要注意什么问题?有哪些难点?敬请各位有经验的大侠不吝赐教! |
|
以下是关于《敬请指教——同一系统中用PLC控制加热和制冷获得所需升、降温速率》论题的回复(共8篇) |
|
回复:敬请指教——同一系统中用PLC控制加热和制冷获得所需升、降温速率
zzz
|
|
|
回复:控制目标和检测设备
控制目标是什么,温度?流量?
检测设备是什么,温度?流量?
温度和流量的关系等等.
|
|
|
回复:关键的一点,调节电加热是控制什么,调节冷风是控制什么.为什么单独调节
|
|
|
回复:需要两个模拟量输出,一个控制电加热,一个控制风机风阀。
在plc程序上,需要调整定
|
|
|
回复:一般是4-12ma控制电加热,12-20ma控制风阀
用一个模拟量输入测温度,一个模拟量控制电加热调节器和风阀,需要调解风阀的执行机构与12-20ma对应。
|
|
|
回复:热惯性
不同的系统其热惯性不同,具体的调整PID参数。
|
|
|