各位大哥大姐你们好:
我现在用的是WINCC6.2的。 cpu是西门子300的, 现在有个问题想请教大家。WINCC和PLC通信以前是好的,现在通信不上了。检查了很久发现,当通信不上时只要重新启动CPU就又好了,本来以为这样就好了,可是过了半个小时又不行了,又要重新启动,这样一天要搞好多次。我现在也不知道是什么问题请高手指点一下。谢谢! |
|
以下是关于《急急!!!!WINCC与PLC通信问题》论题的回复(共10篇) |
1、看看连接器的波段开关,最后和最前的一个是否在on
2、检查系统接地问题
|
|
问题补充:
我用的是CP直接和和电脑连接 没有其他的连接器 因为是个小系统 只用与监控没有参与控制。
|
|
采用CP5611卡也需要连接器,最少两个,用于连接工控机和PLC的两心屏蔽电缆。一个在PLC端,一个在CP5611卡的DB9口上。
|
|
随便再说一句,看看PLC程序中是否有OB121, OB122两个处理错误组织块,这两个组织块内容可以是空的,用来处理通讯中的错误。
|
|
谢谢yuzhifen大哥给我的指点,我还是有点不明白。就是我用的CP是343-1的
没有什么连接器呀!程序我看了有OB121, OB122组织块。
|
|
大哥还想问一下
现在CP343-1这个模块上SF是亮的红灯,RX/TX是绿灯在不断的闪,STOP是黄灯.
|
|
问题接着说:
现在的情况更严重了,我现在重新启动CPU和CP343,不一会儿就CP报故障。现在CP343-1这个模块上SF是亮的红灯,RX/TX是绿灯在不断的闪,STOP是黄灯. 请大哥指点一下。
|
|
采用CP5611卡也需要连接器,最少两个,用于连接工控机和PLC的两心屏蔽电缆。一个在PLC端,一个在CP5611卡的DB9口上。
|
|
先检查硬件的线路连接,不行在查看你的配置有无变动的地方
|
|
|