发表人:kaihuati 发表时间:2009/4/23 7:25:00  

 

 本栏论题: 关于FX2N-ROM-E1应用实例   [1655]

    
    对象:
    ① 三菱PLC: FX2N(V3.0以上版本) + FX2N-485-BD + FX2N-ROM-E1
    ② 三菱变频器: A500系列、E500系列、F500系列、F700系列、S500系列
    FX2N-ROM-E1是一种功能扩展存储器,首先它是16K步的EEPROM存储器SooQ.cn,同时当其用在FX2N系列V3.0或以上版本的PLC(对应的序列号为15**** 或以后)上时http://www.mmsonline.com.cn,还可以使用扩展的EXTR(FNC.180)指令与三菱的变频器(最多8台)很方便地进行485通讯(当然还需要有FX2N-485-BD通讯扩展板)。
    当使用软件输入EXTR指令时nc.moc.enilnosmm.www,GX Developer需要SW7或者以上版本IIAnews.com版权所有,FX-PCS/WIN则需要3.10或者以上版本。
    ㈠ 对PLC的D8120(通讯格式)设置如下:
    0000   1100   1000    0110
    0     C     8     6
    对应的含义是:波特率9600bps鬼知道版权所有,7位数据位IIAnews.com版权所有,1位停止位塑料工业网,偶校验。
    ㈡ 对变频器中的相关通讯参数设定如下:
    ㈢ 关于EXTR(FNC.180)指令的说明:
    EXTR K10: 变频器监视
    EXTR K11: 变频器运行控制
    EXTR K12: 读取变频器参数
    EXTR K13: 变频器参数写入
    具体的梯形图程序如下:
    当M1为ON时MMSonline.com.cn版权所有,马达正转。
    当M2为ON时造车网版权所有,马达反转。
    D50中是当前变频器的运行频率。D51中是电流监视值。D52中是电压监视值。
    (摘自三菱自动化网站)
   

以下是关于《关于FX2N-ROM-E1应用实例 》论题的回复(共3篇)

回复人:cn18show 

 回复时间:2009/9/25 18:57:00

支持(461) | 反对(612)

 

    易展五周年生日,祝福易展,领取红包!50万大派送,快来看看!详情:http://www.18show.cn/5/?m=189

回复人:WXFLX 

 回复时间:2009/10/23 17:32:00

支持(501) | 反对(415)

 

    连接别的变频器可以用吗?
   

回复人:DYLCHS 

 回复时间:2011/9/13 20:14:00

支持(378) | 反对(379)

 

    学习

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳