发表人:jianghait 发表时间:2009/7/1 12:14:00  

 

 本栏论题: PLC中两个控制电机正反转的输出在程序上已经互锁,连接这两个输出的接触器是否有必要互锁?  [2672]

    谢谢!

以下是关于《PLC中两个控制电机正反转的输出在程序上已经互锁,连接这两个输出的接触器是否有必要互锁?》论题的回复(共4篇)

回复人:孙天硕 

 回复时间:2009/7/2 8:18:00

支持(540) | 反对(424)

 

    没有必要。

回复人:向天再借五百年 

 回复时间:2009/7/3 14:23:00

支持(683) | 反对(422)

 

    互锁一下最好

回复人:tfzdhsb 

 回复时间:2010/5/22 10:51:00

支持(778) | 反对(506)

 

    有必要,因为如果PLC内部输出继电器触点粘连时,两只交流接触器同时吸合会引起生产事故

回复人:AnglenZan 

 回复时间:2022/10/1 9:21:00

支持(138) | 反对(255)

 

    个人认为双重保障是完全有必要的。