发表人:PENGJIANBO 发表时间:2004/6/30 17:09:00  

 

 本栏论题: S7-200上如何用外接电位器控制内部定时器的延时时间,加什么模块,如何实现?  [2891]

    请高手赐教,先谢了!

以下是关于《S7-200上如何用外接电位器控制内部定时器的延时时间,加什么模块,如何实现?》论题的回复(共3篇)

回复人:shixianzh 

 回复时间:2006/3/6 16:20:00

支持(566) | 反对(499)

 

    回复:S7-200上如何用外接电位器控制内部定时器的延时时间,加什么模块,如何实现?

    用自身的可以,也可以外接,但需要模拟量模块。还是用自身的吧。

回复人:zhangmin 

 回复时间:2005/5/25 2:11:00

支持(547) | 反对(650)

 

    回复:不必加任何模块的

    S7-200自身带有两个电位器.
    可以调节内部的字节SMB34/SMB35

回复人:liuweiming 

 回复时间:2008/4/8 9:26:00

支持(570) | 反对(380)

 

    S7-200自身带有两个电位器.
    可以调节内部的字节SMB34/SMB35