发表人:someon 发表时间:2010/10/29 12:54:00  

 

 本栏论题: PLC常见故障处理  [829]

    随着PLC越来越广泛的应用,一般的故障处理就变得尤为重要。
    一般查找故障步骤
    1)如果PLC停止在某些输出被激励的地方,一般是处于中间状态,则查找引起下一步操作发生的信号(输入,定时器,线川,鼓轮控制器等)。编程器回显示那个信号的ON/OFF状态。
   
    2) 输入信号,将编程器显示的状态与输入模块的LED指示作比较,结果不一致,则更换输入模块。如果发现在扩展架上有多个模块要更换,那么,在更换之前,应先检查I/O扩展电缆和她的连接情况。
   
    3)如果输入状态与输入模块的LED指示指示一致,就要比较一下发光二极管与输入装置(按钮、限位开关等)的状态。如果二者不同,测量一下输入模块,如发现问题,需要更 换 I/O装置,现场接线或电源;否则,要更换输入模块。
   
    4)如信号是线川,没有输出或输出与线川的状态不同,就得用编程器检查输出的驱动逻辑,并检查程序清单。检查应按从左到右进行,找出第一个不接通的触点,如没有通的那个是输入,就按第二个和第三步检查该输入点,日是线川,就按第四步和第五步检查。要确认使主控继电器不影响逻辑操作。
   
    5)如果信号是定时器,而且停在小于999.9的非零值上,则要更换CPU模块。
   
    6)如果该信号控制在一个计数器 ,首先检查控制复位的逻辑,然后是计数器信号。按上述2到5步进行。 变频器频率设定的几种方法:固定频率设定、模拟量输入设定、通讯输入设定。
   