    AD003模块设置
    一、 确定模块单元号
   
    如上所示,先设置单元号开关,
    步骤:1、将PLC断电。2、用螺丝刀将单元号开关拔到所需位置(例如:将单元号拔至7,单元号设置开关上的箭头就指向“7”)。
    二、模块参数设置
    上图中“I1+, V1+,V1- ”为第一路模拟量,以此类推AD003共可接8路模拟量。AD模块的作用是将从“接线端子”输入的模拟量信号转变成数子量信号存储在PLC IR数据区中的指定地址内。
    1、 确定存储地址
    前面我们将AD003单元号设置成7,则其在PLC中的存储地址为“171~178”,就是说第一路存储地址为“171”,第二路存储地址为“172”以此类推。
    2、 DM区参数设置
    DM区参数决定了模拟量输入路数与模拟量输入型式,输入路数最多为8路,输入型式有4~20mA电流信号,-10V~+10V电压信号等等,我们要用到的是4~20mA电流信号。
    输入路数:
    以单元号为“7”为例,如果只用了第一,第二路,第三路则应把DM1700内的参数设置为“111”,注意 “111”为2进制数,要转换成16进制写入DM1700才有效。“111”转换成16进制数为“7”。如果8路全开,则DM1700应设置为“FF”。其实开通路数很简单,开通的为“1”不开通的为“0”,且从右向左写,如开通了第1,3,5,7路,则写成二制数为:“01010101”,化为16进制就是“55”。
    输入型式:我们分厂里只用到4~20mA的电流信号,其代号为“10”,一次设置2路模拟量的输入型式,当然设置时还要把“10”化成16进制“A”才行。如上例设置输入型式时就可以将DM1701设置为“AAAA”。
    注:a:一般情况下DM1702~DM1709都用不到,且其中参数也应为“0”。
    B:以上设置都要重新上电才算完成设置。
    三、 接线
    例如第一路:V1-接24V电源负极,I1+与V1+短接后接到变送器负极,变送器正极接24V电源正极
    四、 ERROR出错灯
    当出错灯亮时,说明AD003与变送器之间的电路没有形成回路,检查变送器与模块间的线路是否接好,也有可能是变送器内部断路。
   
 

如果要回复本栏论题,请首先登陆网站

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码
 
     相关技术论坛:

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳