发表人:SOS! 发表时间:2005/6/23 8:42:00  

 

 本栏论题: 帮帮我,旋转编码器和PLC接线问题  [30218]

    旋转编码器OMRON 输出形式:npn
    PLC是S7-200,CPU226,
    采用高速计数器计数
   
    现象:plc没有输入
   
    都说旋转编码器的选型有问题,可以问题在哪里呀。

以下是关于《帮帮我,旋转编码器和PLC接线问题》论题的回复(共60篇,分4页显示)

 共4页  第1页   末页   下一页   

回复人:solidl 

 回复时间:2005/7/28 2:27:00

支持(933) | 反对(1731)

 

    回复:莫愁呀

    不用愁,加个转换电路就行了,成本不到五角钱。
    两只电阻和1只2SA1015三极管。集电极连到PLC的输入端,发射极连至+24V电源,基极和发射极并联一支电阻,编码器的输出经另一只电阻连到基极。
    解决不了电话联系。13017681309

回复人:fman0215 

 回复时间:2005/6/23 22:47:00

支持(1026) | 反对(1051)

 

    回复:是不是PLC属性参数设置的问题啊,我没有用过西门子的但是欧姆龙的小型机开高速计数要在DM区修改参数

    是不是PLC属性参数设置的问题啊,我没有用过西门子的但是欧姆龙的小型机开高速计数要在DM区修改参数(DM6642),猜测而已。勿见笑。

回复人:bohood 

 回复时间:2005/6/23 9:10:00

支持(947) | 反对(960)

 

    回复:更换成PNP输出

    更换成PNP输出,编码器和PLC输入不匹配

回复人:SOS! 

 回复时间:2005/6/23 11:14:00

支持(942) | 反对(1051)

 

    回复:大哥,别开玩笑!

    一个旋转编码器几百块大洋呢,能有变通的方法吗?高手在哪里?

回复人:陆洪斌 

 回复时间:2005/6/23 12:08:00

支持(1068) | 反对(1044)

 

    回复:我告诉你正确的方法

    首先必须搞明白NPN和PNP的输出特性
   
    1、NPN是“漏型”输出,也就是输出端OUT输出OV和无电压之间调变,对PLC而言适合低电平有效的接线方式。
    2、PNP是“源型”输出,也就是输出端OUT输出电源和无电压之间跳变,对PLC来说,适合高电平有效的接线方式。
   
    PLC的接线方式有两种:高电平介入和低电平介入。以S7-200来说。可以用高电平有效的方法,也可以采用低电平有效的方法。
   
    1、如果将直流电源的ov和1M、2M连接,就是高电平有效的方式。
    2、如果将直流电源的24v和1M、2M连接,就是低电平有效的方式。
   
    你的情况很简单,肯定介入的是高电平有效的方式,采用NPN的编码器或接近开关,自然就无法使用。只要改为低电平有效的方法,就可以使用了。

回复人:SOS! 

 回复时间:2005/9/2 12:09:00

支持(967) | 反对(1002)

 

    回复:谢谢楼

    

回复人:ZHANGYI 

 回复时间:2005/6/24 8:32:00

支持(1092) | 反对(886)

 

    回复:?????

    说的有道理,但是输出好像不对,不是无电压跳变,我也说不清楚,感觉上不对。

回复人:xiayueguei 

 回复时间:2007/5/4 19:28:00

支持(2115) | 反对(1147)

 

    学得了

回复人:vanelee 

 回复时间:2007/5/10 15:29:00

支持(866) | 反对(933)

 

    在PLC公共端是0V的情况下,直接在DC24V+与S7-200的高速计数输入端并1.5~2K(1/8,1/41W均可)电阻即可,那里那么麻烦?!!

回复人:yduts 

 回复时间:2007/7/6 17:16:00

支持(820) | 反对(833)

 

    学得了

回复人:出卖寂寞 

 回复时间:2007/7/8 10:05:00

支持(772) | 反对(965)

 

    han 3

回复人:haotao20 

 回复时间:2007/7/8 14:43:00

支持(810) | 反对(1048)

 

    高手 加我QQ57719736 交流交流

回复人:jslsl 

 回复时间:2007/11/6 18:55:00

支持(1138) | 反对(940)

 

    受益非浅啊

回复人:青岛三元 

 回复时间:2008/5/4 14:15:00

支持(1046) | 反对(862)

 

    我用光电编码器和LGPLC应该怎么样接线

回复人:caixiao 

 回复时间:2008/6/30 22:25:00

支持(1033) | 反对(927)

 

    受益非浅啊 妙

 共4页  第1页   末页   页次: 1  2  3  4      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳