发表人:lasha 发表时间:2005/9/2 11:42:00  

 

 本栏论题: S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?  [22420]

    S7-300 PLC采用模拟量模块连接热电阻,如果选择热电阻PT100连接方式(在STEP7和模块的插槽中设置完毕,监测也很正常),但是每一个热电阻需要占用两个通道(一个提供恒定电流,一个测量),如果热电阻比较多,岂不浪费。
    我想,在模块中还是设定为电压测量,将热电阻串联在一起,用一个模拟量输出,提供恒定电流。
    这样是否可行?

以下是关于《S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?》论题的回复(共39篇,分3页显示)

 共3页  第1页   末页   下一页   

回复人:29117313 

 回复时间:2006/6/13 17:41:00

支持(940) | 反对(1921)

 

    回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?

    可以,编程也挺简单的!

回复人:酒钢自控 

 回复时间:2006/3/6 11:53:00

支持(967) | 反对(1106)

 

    回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?

    可以是可以,但要注意干扰加强,在程序中必须有数字滤波程序。

回复人:开路先锋 

 回复时间:2006/3/5 15:26:00

支持(1064) | 反对(919)

 

    回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?

    可以呀!我们都是这样的,省钱呀

回复人:kxj530 

 回复时间:2006/2/21 15:27:00

支持(784) | 反对(886)

 

    回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?

    行,肯定性!但根本就没那个必要,直接用模拟量模块多方便,多占个通道也花不了多少钱。
   

回复人:lyfdjw 

 回复时间:2006/2/18 14:18:00

支持(841) | 反对(944)

 

    回复:S7-300 PLC热电阻是否可以这样连接?

    可行

回复人:shanghaipd 

 回复时间:2006/2/9 12:33:00

支持(866) | 反对(885)

 

    回复:可以,但要调整好输出电流和电压的对应关系。

    可以,但要调整好输出电流和电压的对应关系。
    虽然麻烦点,但省钱吗。为了省钱,麻烦点,也无所谓吗

回复人:dongbeiren 

 回复时间:2005/9/28 16:55:00

支持(779) | 反对(851)

 

    回复:用变送器转换为4-20ma或0-10v,这样不就可以了,啰嗦!

    用变送器转换为4-20ma或0-10v,这样不就可以了,啰嗦!

回复人:sjz721009 

 回复时间:2005/9/30 15:00:00

支持(1046) | 反对(986)

 

    回复:如果用变送器,还不如把热电阻换成热电偶。。。。

    用变送器,还不如把热电阻换成热电偶,热电阻才几个钱,浪费不了多少,变送器就不同了,价钱不说,环节增加了,可靠性去降低了。

回复人:浙江大地 

 回复时间:2005/9/29 2:33:00

支持(769) | 反对(787)

 

    回复:未必啰嗦!我宁愿多用几个热电阻模块,也不会采用你的方案!

    未必啰嗦!我宁愿多用几个热电阻模块,也不会采用你的方案!
    一个热电阻不就是浪费一个通道吗?可一个变送器多少钱?比过吗?
    不说钱了,就是系统的可靠性就降低多少吧。估计你不会买进口的变送器吧!

回复人:jiangjun 

 回复时间:2005/9/2 12:05:00

支持(773) | 反对(756)

 

    回复:可行!但很麻烦!!!

    1、如果热电阻分散,串联很麻烦,而且,一个热电阻有问题,所有的测量都将受到影响。
    2、数据转换问题,如果选择PT100方式,PLC模块将自动转换成温度值,不需要数据转换。如果采用电压模式,你自己将要编写转换程序,如果对热电阻变化曲线不了解的话,那是非常麻烦的。

回复人:joanna 

 回复时间:2006/6/13 11:14:00

支持(1005) | 反对(852)

 

    回复:可行!但很麻烦!!!

    真的可以自动转换成温度值吗?
    我不太清楚
   

回复人:lyq730218 

 回复时间:2005/9/4 17:14:00

支持(815) | 反对(827)

 

    回复:不可行。可考虑用本方法

    绝对不行,当所有铂电阻串在一起时,如果一只温度发生改变而导至电阻发生改变时,所有输入端的电压都将发生变化,无法进行测量。其实,在进行多个摸拟量的测试时,最好使用拒阵电路。如果对于滞后比较大的情况下,测可以利用PLC的部分输出端来实现遁检则是最好的方法。

回复人:cj 

 回复时间:2005/9/5 11:37:00

支持(690) | 反对(828)

 

    回复:绝对可行!!常识!

    过去没有热电阻专用模块时,都是这样接法,就是所有热电阻串联,串联后接入一个PLC输出通道,输出通道输出恒定电流。将每个热电阻两端的电压接入模拟量输入模块,模拟量输入模式是电压模式。
    因为串联热电阻中的电流是恒定的,每个热电阻因为温度变化,也是这个热电阻两端的电压发生变化。其他热电阻两端的电压是不会发生变化的。这是电路的基本常识。
   

回复人:alay 

 回复时间:2005/10/20 15:17:00

支持(930) | 反对(704)

 

    回复:对对,明白了

    对对,明白了

回复人:kuwang83 

 回复时间:2005/9/28 16:24:00

支持(709) | 反对(692)

 

    回复:正确,过去我用s7-200 21系列时就是这样做的,虽然可以,但太累了。

    正确,过去我用s7-200 21系列时就是这样做的,虽然可以,但太累了。
    仅仅数据转换这一项,就占了我大半个程序。所以,还是能用热电阻方式好,简单呀!

 共3页  第1页   末页   页次: 1  2  3      下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳