发表人:十八子 |
发表时间:2005/11/10 21:52:00 |
|
|
我要把四位拨码开关的设定的二进制值,通过BCD转换成十进制放入一个通道,再用MUL乘以倍数2,得到的值放入另一个通道,作为某个时间继电器的延时时间。请各位大狭指教!(在OMRON里可以指定200通道和201通道,三菱我就不懂了,特别是BCD,MUL的参数是啥意思?如何设置?时间继电器如何从指定的通道取值。) |
|
以下是关于《请教三菱FX1S编程》论题的回复(共26篇,分2页显示) |
回复:请教三菱FX1S编程
K1x0是取PLC输入点X0,X1,X2,X3所表示的二进制数。
欢迎光临工控吧!工控吧www.gkong8.com是工控自动化人的天地,欢迎在工控方面有兴趣的网友到本站交流. 本站收集大量工控学习资料,包括PLC学习资料,PLC编程软件,单片机学习资料,电子电工学习资料等.免费供广大工控爱好者学习.另本站出售各种PLC解密软件:三菱、西门子、omron、松下、永宏、台达、LG、GP...等多种PLC/触摸屏密码软件,大量批发零售各种型号的PLC编程电缆,各种工控产品等.工控吧隆重推出PLC实践学习法之PLC学习套装,这是PLC学习最佳的工具.欢迎各位有需要的朋友前来购买. ------工控吧
|
|
回复:三菱FX1S编程
这可以不用BCD指令,如果你把拨码开关接在X0X1X2X3四个点上,只要用MOVE K1XO D0 就可以了,它可以把拨码开关的值存到D0这个通道里
|
|
回复:那K1是啥意思?
请教:K1X0是啥意思?拨码开关接了四个点,难道K1X0是表示从X0开始的四个位?如果这样的话,K4是否表示16个位?
|
|
回复:FX1S-30MR-001
我第一次搞三菱的,请多指教!请问那里有资料下载?另外,我现在用的FXGP-WIN3.0太老土了,很不好用,能提供GX-DEVELOPER7.0的给我吗?感激不尽!Email:paktat@tom.com,QQ:404585010
|
|
回复:回件
我经常用欧姆龙的机型,我手里有EC20艾默生的和台达的资料如果你想要用QQ跟我联系409446182达达.
|
|
回复:请教三菱FX1S编程
你如果有项目要做的话我可以给你设计,当然要付一些小钱了,设计包括选型,电路设计,机械设计,程序设计,
有意请发邮件xg1103@sina.com
|
|
哪位大哥有fx1s的编程手册?小弟将不胜感激!
lrl-moon@163.com
|
|
也給我一份,我看能否幫你。不收費。呵呵!!
ycj_405@sohu.com
|
|
建议楼主去下一本三菱的编程手册去看看,
这个就是二条指令能达到你的要求的,完全同意xg1103的看法,
如果楼主用过西门子的应该晓得,IB0是代表I0.0~I0.7,其实这个也是一样的道理,只是在三菱的这个指令里面有点复杂些,
|
|
|