发表人:野鹤 |
发表时间:2004/5/20 21:42:00 |
|
|
本栏论题: |
请问各路高手,直流继电器和交流继电器为什么不能互相代换 [20196] |
我知道交直流继电器不能互相代换使用,但一直没有理解到为什么?恳请各路高手详细解答这一困扰我好久的问题。 |
|
以下是关于《请问各路高手,直流继电器和交流继电器为什么不能互相代换》论题的回复(共34篇,分3页显示) |
回复:铁芯不一样-补充
为了防止铁芯在交流磁场中产生涡流,交流继电器(也包括交流接触器)的铁芯是用矽钢片叠成,和变压器铁芯差不多。直流继电器不存在涡流问题,铁芯可以用整块的电工纯铁等软磁性材料制成。如果直流继电器铁芯会因涡流而发热,不能正常工作,并有可能烧毁线圈。
交流继电器的交流阻抗很大而直流电组很小。如果交流继电器接上直流电,交流阻抗对直流电不起作用,而很小的直流电组会引起很大的电流,烧毁线圈。
|
|
回复:最简单的就是你的控制电源怎么取呢?这都有很大的问题了。
最简单的就是你的控制电源怎么取呢?这都有很大的问题了。
|
|
回复:铁芯不一样
为了防止铁芯在交流磁场中产生涡流,交流继电器(也包括交流接触器)的铁芯是用矽钢片叠成,和变压器铁芯差不多。直流继电器不存在涡流问题,铁芯可以用整块的电工纯铁等软磁性材料制成。如果直流继电器接上交流电,铁芯会因涡流而发热,不能正常工作,并有可能烧毁线圈。
|
|
回复:我也补一点
交流电要交变换向,直流继电器用在交流回路中即使可以吸和也会产生很大噪音,为了抑制振动和噪音在交流继电器的铁心上加有短路环,直流继电器为了保证足够的安匝数通常铁心都较交流继电器为细长,这也是两者的不同
|
|
回复:我觉得好象还有其它方面的差异有人能告诉我吗?
我觉得好象还有其它方面的差异有人能告诉我吗?
|
|
回复:电抗值不同
1、直流继电器只有阻抗,故线圈直流电阻值较大;
2、交流继电器既有阻抗,还有感抗,即线圈在交流电路中所产生的阻抗,感抗占大头。
若交流继电器要用在直流回路,可在继电器吸合后串入一电阻;而同电压的直流继电器在交流回路中不能吸合。
|
|
请问这里的VIP会员可以下载到AB PLC RS GIX500编程软件吗?
|
|
二者的应用场合不同,控制回路的电源不同.交流对周围设备有电磁干扰,如果没要求,选交流的价格教便宜.
|
|
交直流继电器是有区别的,主要在于交流继电器多了一个铜制的圈,那个圈就是消除交流带来的抖动的,直流继电器如果接在交流电上,除非不是50或60Hz的,并比这个频率高许多,否则继电器就会抖动,还发出声响。
那个铜圈位于衔铁的一端,靠近线圈架,和动臂在同一侧。
原理我忘了,但确实有这个区别,不能混用。
有时间来这会有意外的收获的http://www.chinaeinfo.com/download/
|
|
交流继电器的交流阻抗很大而直流电组很小。如果交流继电器接上直流电,交流阻抗对直流电不起作用,而很小的直流电组会引起很大的电流,烧毁线圈
|
|
|