·变频器的谐波干扰与对策
·什么是变频专用电缆?变频器是否一定使用变频专用电缆?
·谁能告诉我IGBT内部电路或示意图,怎样测量它的好坏?请各位大虾指教!
·国内国外变频器比较
·制动环节选择制动电阻和能量回馈单元那个更好些?两者是否可以同时使用?
·星三角的主接触器和角接触器电流是相等的吗
·SIMATIC NET软件有什么作用?STEP7能取代它吗?
·什么是恒流?什么是恒流电源?
更多..
张先生工控博客
工程师
·传动设计中需要变频器的选型,你首选什么品牌?
·设计选用风机、泵类软启动器,你首选什么品牌?
·英威腾发出豪言未来将在变频器领域在国内超越西门子和ABB
·三垦推出新品变频器
·齿轮的一些基本知识介绍
·西门子G110 如何进行通讯
·电机负载时为何电流会变大??
·测量直流发电机定子绕组的直流电阻有何意义?
·施耐德软起“PHF”故障
·为什么都没看到6SE70系列的变频器?
·SK700E的使用与选型及特点功能
·三菱变频器无故障但不启动
·基于中达电通自动化平台的车铣复合加工机床解决方案
·步进电机及驱动器选购指南
·常用低压变频控制柜的设计
·变频调速器的使用注意要点
·交流变频调速在卷扬泵站控制系统中的应用
求职:工程安装(大学专科、工程师)
求职:工程设计(大学专科、高级技师)
求职:现场调试(大学专科、助理工程师)
查询工控论坛统计
自动化技术
自动化产品
自动化调查
自动化招聘
自动化图书
自动化资料
搜索: 本栏搜索 全栏搜索
发表新论题
变频器论坛分类
全部论题
选型技巧
参数经验
安装维修
应用经验
我用一台变频器控制几台电机,电机烧的频率很高。
以下是关于《一台变频器控制几台电机,为什么老烧电机?》论题的回复(共56篇,分4页显示)
共4页 第1页 末页 下一页
回复时间:2005/5/13 23:38:00
支持(1270) | 反对(1824)
回复:要把现场情况说清楚 要把现场情况说清楚 是V/F控制吗 电机的情况 电源的情况 我们在多台天车上用一台变频拖动两台电机 效果都不错
要把现场情况说清楚 是V/F控制吗 电机的情况 电源的情况 我们在多台天车上用一台变频拖动两台电机 效果都不错
回复时间:2005/5/13 21:18:00
支持(1764) | 反对(1370)
回复:变频器输出是不能接接触器的 笨蛋,变频器的输出端是不能接接触器的,那样的话有可能要烧变频器的.
笨蛋,变频器的输出端是不能接接触器的,那样的话有可能要烧变频器的.
回复时间:2003/10/26 1:41:00
支持(1501) | 反对(1539)
回复:速度落差造成的 由变频到工频,必然有速度落差。速度差,产生转矩差,其电流从零按转矩由平方第增。一拖多台电机一般都不超过45KW,我不主张一台变频带多台电机。
由变频到工频,必然有速度落差。速度差,产生转矩差,其电流从零按转矩由平方第增。一拖多台电机一般都不超过45KW,我不主张一台变频带多台电机。
回复时间:2003/9/20 10:51:00
支持(1323) | 反对(1349)
回复:回复 控制的电机功率不一样,是吗
控制的电机功率不一样,是吗
回复时间:2003/9/20 9:55:00
支持(1306) | 反对(1451)
回复:可以说的详细点吗,系统千差万别,仔细分析就有答案的,呵呵 可以说的详细点吗,系统千差万别,仔细分析就有答案的,呵呵
可以说的详细点吗,系统千差万别,仔细分析就有答案的,呵呵
回复时间:2003/8/6 17:50:00
支持(1390) | 反对(1156)
回复:笨蛋,频率差,相位差造成的 频率差,相位差造成的
频率差,相位差造成的
回复时间:2003/8/6 18:59:00
支持(1416) | 反对(1499)
回复:就一台变频器输出,怎么会有频率差\相位差呢?人家笨蛋!你就更笨蛋了
回复时间:2001/12/19 22:51:00
支持(1130) | 反对(1176)
回复:道理很简单! 每台电机和控制设备的传动惯量不一定一致,这样在停机的时候,会出现有的电机是发电机现象,自然会有烧电机的问题,如果每台电机的功率不一样,会更严重。最好一台控制一台,或者变频器输出后给每台电机加个接触器,停机时,接触器脱开。
每台电机和控制设备的传动惯量不一定一致,这样在停机的时候,会出现有的电机是发电机现象,自然会有烧电机的问题,如果每台电机的功率不一样,会更严重。最好一台控制一台,或者变频器输出后给每台电机加个接触器,停机时,接触器脱开。
回复时间:2003/8/25 6:24:00
支持(1124) | 反对(1171)
回复:道理没这么简单 一个电机的烧毁需要足够的功率,如果仅在停机时的转动惯量能发出如此多的电能(其实很少)那么它烧的有可能是变频器,而不是电机,我认为可能的情况是变频器外接的电机功率不一样,在变频器的某一输出情况下,部分电机过载而烧毁,当然,具体情况需要仔细分析.建议在外接的电机参数尽量一致,要选同一厂生产的同一型号的电机.我的意见仅供参考
一个电机的烧毁需要足够的功率,如果仅在停机时的转动惯量能发出如此多的电能(其实很少)那么它烧的有可能是变频器,而不是电机,我认为可能的情况是变频器外接的电机功率不一样,在变频器的某一输出情况下,部分电机过载而烧毁,当然,具体情况需要仔细分析.建议在外接的电机参数尽量一致,要选同一厂生产的同一型号的电机.我的意见仅供参考
回复时间:2003/8/26 22:23:00
支持(1724) | 反对(1194)
回复:原因不一定仅在电气方面 我们这儿用一台变频器控制20—30台1.1KW电机,多少年了还没见烧,我觉得烧电机的原因不一定仅在电气方面,其他方面也应检查
我们这儿用一台变频器控制20—30台1.1KW电机,多少年了还没见烧,我觉得烧电机的原因不一定仅在电气方面,其他方面也应检查
回复时间:2003/8/24 23:31:00
支持(1121) | 反对(1235)
回复:关于此问题的注意点 所选择的变频器一定要是那种电压型,无断电流报警的,如ABB ACS400型,600/100系列会在交流接触器脱开时报警; 另外,务必使惯量接近的分为一组;且最好不要超过4台为宜
所选择的变频器一定要是那种电压型,无断电流报警的,如ABB ACS400型,600/100系列会在交流接触器脱开时报警; 另外,务必使惯量接近的分为一组;且最好不要超过4台为宜
回复时间:2003/10/22 0:33:00
支持(1320) | 反对(1201)
回复:保护电机 朋友,在输出端加交流接触器和热电器会有效保护你的电机 。在控制多台电机时,变频器对单台电机的过载、过电流不是太敏感。如不想影响其它的电机工作并有效找出过载电机,每台电机都要加热继电器。
朋友,在输出端加交流接触器和热电器会有效保护你的电机 。在控制多台电机时,变频器对单台电机的过载、过电流不是太敏感。如不想影响其它的电机工作并有效找出过载电机,每台电机都要加热继电器。
回复时间:2007/10/27 8:31:00
支持(1704) | 反对(1258)
最好是用一台变频器控制一台电动机
回复时间:2007/11/5 20:56:00
支持(1465) | 反对(1068)
变频器输出是可以接接触器,要加热继电器,每台电机启动,不能在最高频率和最小频率. 最高频率跳过电流,最小频率启动不了烧电机.
回复时间:2007/11/7 11:52:00
支持(1087) | 反对(1043)
要看你是什么控制的
共4页 第1页 末页 页次: 1 2 3 4 页 下一页
如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com
·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。
·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!
密 码:
关闭该窗口
更多资料下载
更多自动化产品
意大利Motor P
信捷变频器
Copley驱动器X
softwore软件
Baldor电机 C
关于我们 免责声明 服务项目 广告联系 友情链接 联系方式 意见反馈 设为首页 加入收藏
©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号
管理员信箱:chinakong98@163.com 服务热线:13525974529
洛阳博德工控自动化技术有限公司
中国 洛阳