注册名:

密码:

个人注册

企业注册

商务申请

商务管理平台

企业管理平台

个人管理平台

我的工控博客

中国工控网www.chinakong.com

首页 | 新闻中心 | 工控论坛 | 经验视点 | 工控商务 | 电气手册 | 工控博客 | 招聘求职 | 网上调查 | 企业中心 | 供求信息 | 资料中心 | 工控书店

所在位置:工控论坛 -- 变频器及传动控制论坛 -- 变频器论坛 -- 应用经验

中国工控网搜索:

 登陆:密码:  注册  密码

搜索:

发表人:万家乐 发表时间:2006/2/16 15:11:00  

 

 本栏论题: 变频空调是否省电节能?(技术讨论)  [141152]

    1 能减少起动电流,减少对电网的冲击,延长压缩机的使用寿命, 实现节能降耗.试想以下一个小区内只用一台电源变压器,夏天都在用空调一旦变压器过负荷调闸,再次合闸好合吗?如都用变频空调就好合的多了
    2 当室内温度降低的时候自动降低频率即降低压缩机转速,同时空调内的电子膨胀阀自动关小保持室外机散热器的温度,使散热器对外的传热温差不变,即保持空调的能效比不变,始终工作在较高的效率下,最终达到热平衡,即室外传进室内的热量等于空调打往室外的热量。而普通空调随着室内空气温度的降低,室外机散热器工作温度也降低,此时传热温差减少散热效果变差,此时空调的能小比降低,不能保持空调始终工作在较高的效率下。
    小日本现在使用的几乎都是变频空调。变频空调已经历了交流变频,直流变频又经历了有刷到无刷 。变频的潮流随也阻挡不了,因为它节能。
   

以下是关于《变频空调是否省电节能?(技术讨论)》论题的回复(共386篇,分26页显示)

 共26页  第15页   首页  末页   上一页   下一页   

回复人:cglmntt 

 回复时间:2010/2/12 9:41:00

支持(394) | 反对(420)

 

    仁者见仁
   

回复人:liang0939 

 回复时间:2010/3/5 16:32:00

支持(624) | 反对(363)

 

    不是用变频就节电,主要是看你的空调是不是满负荷用,如果是那它就不可能节电,如果有余地,那么有可能节电,但不是总用空调的家庭这点电太微不足道了,只是变频空调能软起动,这样可以延长电机寿命却是不争的事实!

回复人:I1I1I1 

 回复时间:2010/3/10 16:26:00

支持(408) | 反对(1002)

 

    专业销售功率模块,主要品牌有EUPEC、SEMIKRON、MITSUBISHI、FUJI等国际品牌。
    《本公司目前自有各种品牌模块库存300多种型号。现货,才是我们合作的根本》
    ------------------------------------------
    利瑪電子(新加坡)有限公司-专业功率模块销售
    QQ: 200831820、Tel:0755-8250 8350 周小姐
    E-mail:bella@limaworld.com
    MSN:limazhou@hotmail.com
    WEB:www.limaworld.com
    ------------------------------------------

回复人:jdxiao_007 

 回复时间:2010/3/15 20:28:00

支持(551) | 反对(377)

 

    百家争鸣啊

回复人:傲视苍茫 

 回复时间:2010/3/23 12:18:00

支持(381) | 反对(463)

 

    说的好,鼓掌,太假了

回复人:zjjsyx 

 回复时间:2010/3/26 11:31:00

支持(726) | 反对(322)

 

    个人认为家用变频空调并不节能

回复人:jacky89616 

 回复时间:2010/4/2 14:33:00

支持(749) | 反对(1082)

 

    支持 支持 讨论继续!!!1

回复人:啊利CL 

 回复时间:2010/5/11 19:32:00

支持(349) | 反对(544)

 

    买的时候问就知道了

回复人:lhyhn2008 

 回复时间:2010/5/17 23:17:00

支持(452) | 反对(456)

 

    其实节不节能看的是压缩机效率,毕竟是压缩机在用电,压缩机电机毕竟是按50Hz标准设计的,在50Hz下效率是最高的,变频器改变了频率,降低了机器效率,怎么会省电,说变频空调保护电机,低压启动功能是不错的,省电就不可能了。

回复人:风中雨人 

 回复时间:2010/5/21 23:20:00

支持(404) | 反对(373)

 

    我认为变频用在大型中央空调上是节能的,向在开利空调上电压有500v,电流高达500a这些方面用变频减少对电网产生冲击同时能省电,但是我们日常生活所用的空调没有必要!而且并不省电。

回复人:杨柳1 

 回复时间:2010/5/31 20:54:00

支持(908) | 反对(380)

 

    不节能,但能舒适点

回复人:fufzjp 

 回复时间:2010/6/10 18:12:00

支持(502) | 反对(407)

 

    厉害,发贴的人都是些高手哦,回复的人也不例外。佩服,相见狠晚!

回复人:欧控电气 

 回复时间:2010/6/21 14:10:00

支持(493) | 反对(324)

 

    说空调变频节能,这个争议大了,咱实际一点,比如,变频器用在螺杆式,和活塞式空压机上是可以节能的
   
    空气压缩机是一种利用电动机将气体在压缩腔内进行压缩并使压缩的气体具有一定压力的设备。它的用途广泛,可以用于冶金、机械制造、矿山、电力、纺织、石油化工等各个行业。空压机占大型工业设备(风机、水泵、锅炉、空压机等)耗电量的15%。经考察,大部分空压机自身存在着以下几个缺点:
    (1) 当输出压力大于一定值时,自动打开泄载阀,使异步电动机空转,严重浪费能源;
    (2) 异步电动机易频繁的启动、停止,影响电机的使用寿命;
    (3) 工作条件恶劣,噪音大;
    (4) 自动化程度低,输出压力的调节是靠人为调节阀的开度来实现的,调节速度慢,波动大,不稳定,精度低;
    (5) 空压机工频启动电流大,对电网冲击大,电机轴承磨损大,设备维护量大。
    针对以上存在的问题,设计采用PLC和变频器实现对螺杆式空气压缩机的节能改造方案,经分析,该方案自动化程度高,节能效果显著,实用性好。
    2 空压机变频改造原理
    2.1 空压机的工作原理
    螺杆式空压机的工作原理图如图1所示,空气经空气过滤器和吸气调节阀而吸入,该调节阀主要用于调节气缸、转子及滑片形成的压缩腔,阴、阳转子旋转相对于气缸里偏心方式运转。滑片安装在转子的槽中,并通过离心力将滑片推至气缸壁,高效的注油系统能够确保压缩机良好的冷却及润滑油的最小舒适耗量,在气缸壁上形成的一层薄薄的油膜可以防止金属部件之间直接接触而造成磨损。经压缩后的空气温度较高,其中混有一定的油气,经过油气分离器进行分离之后,油气经过油冷却器冷却再经过油过滤器流回储油罐,空气经过气冷却器(空气冷却装置)进行冷却而进入储气罐
    图1 空气压缩机原理图
    2.2 空压机变频节能原理
    变频调速技术近年来发展迅速[1]-[8],并在许多领域发挥了重要的作用。空压机变频节能系统原理图如图2。
    图2 空压机变频系统原理图
    由于许多螺杆式空压机运行方式是加载、减载方式。减载时电机空转,那么能源都被白白的浪费了,而电动机转速自身不能改变,只能通过改变电机频率来调节转速。变频控制即通过改变电动机的转速来控制空压机单位时间的出风量,从而达到控制管路的压力。原理如下:通过压力变送器测得的管网压力值与压力的设定值相比较,得到偏差,经PID调节器计算出变频器作用于异步电动机的频率值。由变频器输出的相应频率和幅值的交流电,使电动机上得到相应的转速。那么空压机输出相应的压缩空气至储气罐,使之压力变化,直到管网压力与给定压力值相同。
    变频改造注意事项:
    (1) 空压机是大转动惯量负载,这种启动特点很容易引起变频器在启动时出现跳过流保护的情况,建议采用具有高启动转矩的无速度矢量变频器,保证既能实现恒压供气的连续性,又可保证 设备可靠稳定的运行;
    (2) 空压机不允许长时间在低频下运行,空压机转速过低,一方面使空压机稳定性变差,另一方面也使缸体润滑度变差,会加快磨损。所以工作下限应不低于20Hz;
    (3) 建议功率选用比空压机功率大一等级的变频器,以免空压机启动出现频繁跳闸的情况;
    (4) 为了有效的滤除变频器输出电流中的高次谐波分量,减少因高次谐波引起的电磁干扰,建议选用输出交流电抗器,还可以减少电机运行的噪音,提高电机的稳定性;
    (5) 设计的系统应具备变频和工频两套控制回路,确保变频出现异常跳保护时,不影响生产。
    3 基于PLC的空压机变频控制系统
    控制系统由以下部分组成:变频器、可编程控制器、电抗器、压力变送器、震荡传感器、接触器、空气开关、电缆、电流表、电压表、按钮、互感器等。
    基于PLC的变频控制系统原理图如图3所示。PLC由触摸屏、电源、CPU、模拟量输出模块、开关量输入、输出模块等组成。其中采用PLC来实现电气部分的控制。包括五部分:起动、运行、停止、切换、报警及故障自诊断。
    起动:以两台电机M1,M2为例如图3所示,可以通过转换开关选择变频/工频启动。
    图3 基于PLC的空压机变频控制系统原理图
    运行:正常情况,电机M1处于变频调速状态,电动机M2处于停机状态。现场压力变送器检测管网出口压力,并与给定值比较,经PID指令运算,得到频率信号,调节变频器的输出频率,以调节电动机的转速,达到所需压力的目的。
    停止:按下停止按钮,PLC控制所有的接触器断开,变频器停止工作。
    切换:实现M1,M2工频、变频相互切换。
    报警及故障自诊断:空压机内部一般有四个需要监测的量:冷却水压力监测、润滑油监测、机体温度监测、储气罐压力监测。
    4 空压机变频改造方案分析
   

回复人:辛平 

 回复时间:2010/6/24 12:31:00

支持(340) | 反对(808)

 

    少用点空调不是更省电么

回复人:chuni 

 回复时间:2010/7/5 18:16:00

支持(1119) | 反对(418)

 

    家庭变频空调没有普通空调器频繁启动,故省却了额外的启动电能消耗,正常制泠时是一样用电的,中央空调就不一样了,它的功率大,没有变频启动肯定耗电

 共26页  第15页   首页  末页   页次: 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20      上一页   下一页  

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳