正规的设计应该有,多数情况下N线和接地线不可通用,否则有可能损坏电器
|
|
对于一个电气工程师来说,设计控制柜必须符合国标,安全用电规程!
|
|
在TN-C系统中地排与零排不分,在TN-S系统中地派与零排分开.分开的目的是使地排中不通过电流.
|
|
在TN-C系统中地排与零排不分,在TN-S系统中地排与零排分开.分开的目的是使地排中不通过电流.
|
|
必须设有零线和接地线,但作为控制柜不一定必须要用母排
|
|
控制柜的接地一般不用母排(为了好看又钱多另当别论)。
|
|
|