    一、配电柜内元件的电路安装:
    1、组装前首先看明图纸及技术要求。
    2、检查产品型号、元件型号、规格数量等与图纸是否相符。若发现图纸有不明或者错误之处应报知组长或与设计人员沟通。
    3、检查元器件有无损坏。
    4、必须按图纸安装(如果有图纸)。
    5、元器件组装的顺序应以板前视,由左至右,由上至下。
    6、同一型号元器件应保证组装一致性。
    二、二次回路布线:
    1、控制线采用U型端子或欧规插入端子,且同一端子台接线不能超过两个端子。欧规插入或端子只能配一个端子。
    2、配线以一线到底方式,不可断线连接。
    3、电源线、接地线需用0.5mm2以上电线。
    4、线色管理:DC电源:负极用蓝色线,正极用棕色(或黄色)线;主电路回路:R相——黄色、S相——绿色、T相——红色、零线——蓝色、接地线PE——黄绿相间或黑色。内部各芯线不限但须有线号。上述线材均采用铜线。
    5、线束应衡平竖直、配置坚牢、层次分明、整洁美光,同一单元的相同元件走线方式应一致。
    6、二次线不得以母线相间穿过。
    三、柜外布线(现场布线)
    1、应尽量多用中间接线盒以减少航空插头的数量,但应注意:不同电压等级的线不能在同一空走电缆上。
    2、地上走线应放置电缆桥架(厚度位2mm),并附带扣式盖子,桥架应可靠接地。
    3、制作航空插头时,各针线焊接应牢固可靠。航空插头母座处应打印贴纸标示,连接处部电缆的公头处应用扎带固定标示牌对应标示。
    4、机器本体上使用的线槽,金属软管等须以固定夹固定,不可采用粘附的方式。
    5、检知元件(如:光电开关、电磁阀等)如采用快速接头(如公母插)连接,则元件侧采用公接头,控制侧采用母接头。
    6、中间接线盒及机器人控制柜出入线口应使用固定头或护套密封防尘。
    7、各操作盘、手控盒上的名牌应端正整齐,整体大小一致。
    8、电机电缆应独立与其它电缆走线。松下私服电机编码器线与电机线走线应分开至少300mm。捅死避免电机电路与其它电缆长距离平行走线,为有效抑制电磁波辐射盒传导。变频器的电机电缆必须采用屏蔽电缆。
    9、控制电缆尽量使用屏蔽电缆,模拟信号(数字脉冲信号)的传输线应使用双绞屏蔽线(如上海江通6*0.2mm2或金子电线)。信号电缆的屏蔽层必须两端接地,避免使用长电缆(不超过20米)。
    10、拖链走线应尽量采用拖链专用高柔性电缆,拖链内各线管不可扎在一起。拖链两端线管应固定。
   

以下是关于《电工布线(接线)规范》论题的回复(共1篇)

回复人:123456工 

 回复时间:2019/8/12 15:46:00

支持(549) | 反对(560)

 

    学习

如果要回复本栏论题,请首先中国工控网www.chinakong.com

·如果你已经是中国工控网www.chinakong.com成员,请直接登录。

·如果你还不是中国工控网www.chinakong.com成员,请首先注册,注册为免费!

注册名:

密  码:

           注册中国工控网www.chinakong.com
           忘记密码

关闭该窗口

关于我们     免责声明     服务项目     广告联系     友情链接     联系方式     意见反馈     设为首页     加入收藏

 ©2023-2025 中国工控网(www.chinakong.com) 版权所有 豫ICP备17046657号

管理员信箱:chinakong98@163.com  服务热线:13525974529

洛阳博德工控自动化技术有限公司

中国    洛阳